Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> тепловой насос, коллектор теплового насоса
leonid85
сообщение 27.1.2014, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85251



Уважаемые коллеги, хотим для 60 кВт теплового насоса в качестве источника тепла погрузить в реку внешний коллектор из 1500 метров ПНД труб в виде 5 петель по 300 метров. Температура воды на дне реки (1,5 м.) составляет 0,8 градусов.

Боимся, что из-за того, что в коллекторе будет идти антифриз с отрицательной температурой, трубы будут обрастать льдом.
Вопрос:
1. Какой толщины лед будет образовываться и на какой длине труб?
2. Полностью ли он затормозит теплообмен?
3. Трубы будут льдом подниматься к поверхности?
4. Можно ли монтировать внешний коллектор сейчас, зимой (на реке установился лед толщиной 0,4 метра) ?

Сообщение отредактировал leonid85 - 27.1.2014, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- leonid85   тепловой насос   27.1.2014, 9:46
- - Gruz1709   а вы просто так трубы «заложили» или вы таки расче...   27.1.2014, 12:36
- - leonid85   Расчеты были сделаны соответствующие расчеты в про...   27.1.2014, 13:29
- - v-david   аналогичный случай был на озере Пл..., все сдохло ...   27.1.2014, 13:34
- - leonid85   Вот и хотим найти профессионалов, способных уложит...   27.1.2014, 14:07
- - leonid85   Уважаемый v-david, можно ли поподробнее указать т...   27.1.2014, 14:18
- - lovial   Цитата(leonid85 @ 27.1.2014, 9:46) Уважае...   27.1.2014, 14:49
- - leonid85   В интернете мне не удалось найти фото коллектора, ...   27.1.2014, 15:46
- - v-david   извините, мне кажется Вы немного не с того конца в...   27.1.2014, 17:44
- - leonid85   Река частная, с природоохраной проблем не будет. К...   27.1.2014, 18:27
- - испытатель   У Вас теплосъем 60000 Вт с 1500 м ПНД - это теплоо...   27.1.2014, 18:58
- - leonid85   нет, все верно: 60 кВт с 1500 метров . Труба ПНД 4...   27.1.2014, 19:43
- - испытатель   Да есть ошибка. Обычный теплосъем 25-35 Вт/м2. Тру...   27.1.2014, 20:29
- - leonid85   Уважаемый Испытатель, рад вашему предметному разго...   27.1.2014, 20:34
- - v-david   60 кВт это примерно средняя по трубе внутри -2-3С ...   27.1.2014, 21:41
- - leonid85   Уважаемые коллеги, прилагаю мой расчет теплопереда...   28.1.2014, 11:06
- - Сергей А.   Альфа с внешней стороны для лежащей непонятно в ка...   28.1.2014, 11:46
- - leonid85   Мне тоже не верится, что альфа больше 5000, но где...   28.1.2014, 12:29
- - испытатель   По внешнему омыванию кинематическая вязкость не 1....   28.1.2014, 17:12
- - leonid85   Спасибо, Испытатель. Сделали замеры скорости: она ...   28.1.2014, 17:19
- - leonid85   Уважаемые коллеги, я сделал новый расчет теплообм...   29.1.2014, 19:51
- - v-david   да не посчитаете Вы точно. Ну если дальше копать, ...   30.1.2014, 0:35
- - arsenicus   У Вас там формула для Нуссельта в трубе подходит т...   8.4.2014, 0:42
- - v-david   Цитата(leonid85 @ 27.1.2014, 20:43) нет, ...   8.4.2014, 13:20
- - arsenicus   Цитата(v-david @ 8.4.2014, 14:20) То...   9.4.2014, 0:31
- - v-david   Рейнольдс. У меня при первом расчете в качестве те...   9.4.2014, 7:52
- - arsenicus   Интересно, за счёт чего у Вас немного другой Рейно...   9.4.2014, 14:12
- - v-david   Согласен практически со всем и в частности с физик...   9.4.2014, 15:13
- - arsenicus   Ну да, под много я имел ввиду именно быстро, т.е. ...   9.4.2014, 15:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных