Уважаемые коллеги, хотим для 60 кВт теплового насоса в качестве источника тепла погрузить в реку внешний коллектор из 1500 метров ПНД труб в виде 5 петель по 300 метров. Температура воды на дне реки (1,5 м.) составляет 0,8 градусов.
Боимся, что из-за того, что в коллекторе будет идти антифриз с отрицательной температурой, трубы будут обрастать льдом. Вопрос: 1. Какой толщины лед будет образовываться и на какой длине труб? 2. Полностью ли он затормозит теплообмен? 3. Трубы будут льдом подниматься к поверхности? 4. Можно ли монтировать внешний коллектор сейчас, зимой (на реке установился лед толщиной 0,4 метра) ? Сообщение отредактировал leonid85 - 27.1.2014, 10:01 |
|
|
|
leonid85 тепловой насос 27.1.2014, 9:46
Gruz1709 а вы просто так трубы «заложили» или вы таки расче... 27.1.2014, 12:36
leonid85 Расчеты были сделаны соответствующие расчеты в про... 27.1.2014, 13:29
v-david аналогичный случай был на озере Пл..., все сдохло ... 27.1.2014, 13:34
leonid85 Вот и хотим найти профессионалов, способных уложит... 27.1.2014, 14:07
leonid85 Уважаемый v-david,
можно ли поподробнее указать т... 27.1.2014, 14:18
lovial Цитата(leonid85 @ 27.1.2014, 9:46) Уважае... 27.1.2014, 14:49
leonid85 В интернете мне не удалось найти фото коллектора, ... 27.1.2014, 15:46
v-david извините, мне кажется Вы немного не с того конца в... 27.1.2014, 17:44
leonid85 Река частная, с природоохраной проблем не будет. К... 27.1.2014, 18:27
испытатель У Вас теплосъем 60000 Вт с 1500 м ПНД - это теплоо... 27.1.2014, 18:58
leonid85 нет, все верно: 60 кВт с 1500 метров . Труба ПНД 4... 27.1.2014, 19:43
испытатель Да есть ошибка. Обычный теплосъем 25-35 Вт/м2. Тру... 27.1.2014, 20:29
leonid85 Уважаемый Испытатель, рад вашему предметному разго... 27.1.2014, 20:34
v-david 60 кВт это примерно средняя по трубе внутри -2-3С ... 27.1.2014, 21:41
leonid85 Уважаемые коллеги, прилагаю мой расчет теплопереда... 28.1.2014, 11:06
Сергей А. Альфа с внешней стороны для лежащей непонятно в ка... 28.1.2014, 11:46
leonid85 Мне тоже не верится, что альфа больше 5000, но где... 28.1.2014, 12:29
испытатель По внешнему омыванию кинематическая вязкость не 1.... 28.1.2014, 17:12
leonid85 Спасибо, Испытатель. Сделали замеры скорости: она ... 28.1.2014, 17:19
leonid85 Уважаемые коллеги,
я сделал новый расчет теплообм... 29.1.2014, 19:51
v-david да не посчитаете Вы точно. Ну если дальше копать, ... 30.1.2014, 0:35
arsenicus У Вас там формула для Нуссельта в трубе подходит т... 8.4.2014, 0:42
v-david Цитата(leonid85 @ 27.1.2014, 20:43) нет, ... 8.4.2014, 13:20
arsenicus Цитата(v-david @ 8.4.2014, 14:20) То... 9.4.2014, 0:31
v-david Рейнольдс. У меня при первом расчете в качестве те... 9.4.2014, 7:52
arsenicus Интересно, за счёт чего у Вас немного другой Рейно... 9.4.2014, 14:12
v-david Согласен практически со всем и в частности с физик... 9.4.2014, 15:13
arsenicus Ну да, под много я имел ввиду именно быстро, т.е. ... 9.4.2014, 15:35![]() ![]() |
|
|
|