Всем здравствуйте,

Пришли морозы, тепловики подняли температуру и регулятор ГВС начал регулировать температуру +-10 градусов. Да и раньше колебания были, но заказчики молчали. А сейчас один заказчик весь мозг вынес.

Контроллер ECL210 с картой А266. Уже замучился настраивать, разговаривал с коллегами - сказали, что сам регулятор у Данфосса кривой и ни чего не сделать.

Коллеги прошу совета. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pashtetos   Настройка регулятора ГВС.   28.1.2014, 5:30
- - Max2114   Цитата(pashtetos @ 28.1.2014, 5:30) Всем ...   28.1.2014, 8:22
|- - pashtetos   Цитата(Max2114 @ 28.1.2014, 9:22) 1. Коэф...   28.1.2014, 11:38
|- - Max2114   Цитата(pashtetos @ 28.1.2014, 12:38) 1. К...   28.1.2014, 16:04
|- - tiptop   Цитата(pashtetos @ 28.1.2014, 12:38) ECL2...   22.2.2014, 11:20
- - den.mgn   Там еще куча всяких уставок, влияющих на регулятор...   28.1.2014, 13:44
- - Ludvig   Первый свой ECL налаживал еще в 1995г. За день не ...   28.1.2014, 14:01
- - pashtetos   Про кучу разных уставок и так знаю. 1. По точнос...   28.1.2014, 14:52
|- - libra   Цитата(pashtetos @ 28.1.2014, 15:52) Про ...   28.1.2014, 15:12
- - vaka66   При таком законе конечно нужно тормозить регулятор...   24.2.2014, 14:31
- - ceatv   Обратите так же внимание на привод...важно, что бы...   21.12.2016, 15:09
- - aforest   Писал на соседней ветке, но там не так активно обс...   21.12.2016, 16:34
- - ssn   потому что надо использовать быстрые привода для т...   21.12.2016, 17:00
|- - Ludvig   Цитата(ssn @ 21.12.2016, 17:00) но, лучше...   21.12.2016, 19:16
- - aforest   Вот такое присоединение Д-составляющей, думаю, д...   22.12.2016, 14:23
- - БМП   Цитата(pashtetos @ 28.1.2014, 6:30) Всем ...   25.12.2016, 10:22
- - ttt   Вам уже 3 раза правильно сказали про циркуляцию, у...   25.12.2016, 11:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных