Тимур-Калуга
сообщение 29.1.2014, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Доброго времени суток!

На паровых котлах Booster хочу установить пробоотборники с холодильником по следующей схеме:
нержавеющие трубки от всех котлов (пар, вода) ведут к одному холодильнику.
Руководство хочет еще сэкономить и предлагает установить пробоотборник на один котел, мол питательная вода одна и та же, пар один и тот же.

Помимо
1) п.2.2.15 РД 24.032.01-91 "Котел должен быть оснащен устройствами отбора проб воды и пара в соответствии с табл.7 и ОСТ 108.030.04-80".
2) мыслей о том, что в таких котлах непрерывка и периодичка является одним и тем же, работает в автомате и может отличаться незначительно у "соседних" котлов.
ответить им нечего.

Что скажете, коллеги. Есть ли жизненно выжная необходимость разделять пробоотборники или ставить на один котел?

Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 29.1.2014, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных