Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Некаталожные диаметры фреонопроводов, Ставим кондиционер на чужие трубы большего диаметра - что будет?
ArFey
сообщение 29.1.2014, 15:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день коллеги! Воспользовавшись поиском ничего не нашел, поэтому создал тему. Но не могу поверить, что ни у кого никогда не возникало такой-же проблемы и никто такой вопрос не обсуждал!
Теперь собственно вопрос: Выиграли тендер на VRF систему с предложением по MHI. Проект и, соответственно, диаметры трубопроводов в натуре сделаны под Daikin. В принципе, даже безотносительно к производителям оборудования - что будет, если диаметры трубопроводов жидкой фазы будут больше на 1 калибр, а газовой кое-где и на 2 калибра? Теоретически понимаю, что возможно фреон начнет закипать и конденсироваться не там где надо. Кто сталкивался практически - что будет в этом случае? Или отправьте куда почитать. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArFey   Некаталожные диаметры фреонопроводов   29.1.2014, 15:45
- - daddym   В обычных кондиционерах диаметры труб влияют тольк...   29.1.2014, 16:29
- - ArFey   Цитата(daddym @ 29.1.2014, 16:29) В обычн...   29.1.2014, 16:34
- - daddym   Трубы жидкости естественно должны быть полностью з...   29.1.2014, 17:07
- - ArFey   Спасибо, приму к сведению! Тема не закрыта - ...   29.1.2014, 17:26
- - RusBuka   MentePC вам в руки, при пнр. Заправка больше, пере...   29.1.2014, 18:41
- - DDAVID   Пересчитайте систему. Например наружка 615 и 4 вну...   29.1.2014, 18:50
|- - daddym   Цитата(DDAVID @ 29.1.2014, 19:50) Газ на ...   30.1.2014, 12:17
- - airwave   Собак повесят однозначно! Если е солюшн выдал ...   29.1.2014, 21:03
- - kord   Цитата(ArFey @ 29.1.2014, 18:26) Тема не ...   30.1.2014, 10:24
|- - DDAVID   Цитата(kord @ 30.1.2014, 11:24) Техническ...   1.2.2014, 22:21
- - kord   так ведь никто не знает толком физику процессов - ...   30.1.2014, 13:00
- - SSA   2 ArFey Не могли бы привести цифры по трубам (подв...   30.1.2014, 13:08
- - Ludvig   НЕ приведет он по трубам. Потому что применяться б...   30.1.2014, 14:08
- - RusBuka   Я видел че твориться в трубах. Полностью жидкаря н...   30.1.2014, 15:49
- - инж323   Аркадий, а вы таки полагаете что трубы вам достали...   2.2.2014, 0:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных