> Замечания экспертизы, Прошу помощи специалистов
alvic
сообщение 30.1.2014, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Доброго времени суток!
Проект замены котельного оборудования. Устанавливаем три жаротрубника. Линию регулирования с фильтрами и клапанами комплектует поставщик горелки. На сколько я понял, линия довольно стандартная (сам не имею опыта проектирования газоснабжения, но видел уже работающие котельные точно с такими линиями). Схемку прикладываю. Замечания следующие:
1. Не представлен документ о совместимости котлов и горелок, отсутствует характеристика горелок, параметры работы (ГОСТ 21.609-83).
2. Проектом не обеспечено выполнение требований п. 5.98 и п. 2.4.1 ПБ 12-529-03 части установки ПЗК.
3. Дополнить проектную документацию данными обследования действующего газопровода на предмет возможности присоединения к нему проектируемого, наличие на вводе внутри помещения котельной электромагнитного клапана и с наружной стороны здания котельной изолирующего соединения и его состояние, наличие системы контроля загазованности (ПБ 12-529-03).

По 1-му: совместимость горелки определил производитель котла. Эксперт говорит - проси гарантийное письмо. Насколько он прав в своём требовании?
По 2-му: подскажите как (понимаю, что в схеме обвязки всё это выполнено, но...) правильно отбиться, доказать что всё правильно?
По 3-му: вообще в тупике. какое обследование? перевод котельной на газ был осуществлён в 2002 году, всё достаточно новое (по крайней мере внешне очень даже). Чем обусловлено такое требование и в каком объёме нужно проводить обследование? Электромагнитного клапана на вводе в здании нет и не было, там простая ручная арматура. Изолирующего соединения тоже нет. Влезать исправлять ошибки старого проекта очень не хочется... Систему контроля загазованности мы предусматриваем в нашем проекте.
Очень прошу поделиться дельным советом, как отделаться малой кровью...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 228,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных