Всем добрый вечер.
у меня такая проблема: недавно установили обратный воздух из помещения в AHU. и всё хорошо, если бы под воздуховодом не образовывался лёд в зимнее время, а он в свою очередь расширя швы профнастила и от туда уже вода в помещение затекает (от чего и рухнул армстронг).
как вы думаете, если я подниму весь воздуховод, я смогу избавиться от проблемы и только ещё больше проблем наберусь? как оказалось под воздуховодом образовывается, так сказать, сквозьняк.
заранее благодарю.