> Проблема с узлом регулирования
mcroman
сообщение 4.2.2014, 21:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179194



Прошу Вашей помощи в сложившейся: есть узел регулирования построенный на базе контроллера Danfoss ECL Comfort 310, работает по схеме A368.3. Проблема с контуром ГВС, не удается получить стабильных параметров. Первое что вызвало подозрение, это клапан, установленный на подающем трубопроводе, а не на обратном. При превышении заданного значения ГВС клапан начинает закрываться, но все это время температура ГВС возрастает. При полном закрытии клапана, температура падает, достигнув минимального значения, клапан начинает открываться, но температура продолжает какое-то время снижаться. В результае t колеблется 55-80. Есть также проблемы с циркуляцией, возможно так же является причиной сложившейся ситуации. Заранее спасибо!!!

Сообщение отредактировал mcroman - 4.2.2014, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mcroman   Проблема с узлом регулирования   4.2.2014, 21:09
- - испытатель   Ответьте на простые вопросы: 1. Тип теплообменника...   4.2.2014, 23:00
- - mcroman   1. Теплообменник РИДАН для ГВС, Q=0,5 Гкал 2. Регу...   5.2.2014, 8:54
- - mcroman   Если учесть что полный ход клапана 15мм, а время п...   5.2.2014, 9:08
|- - HeatServ   Цитата(mcroman @ 5.2.2014, 9:08) Если уче...   5.2.2014, 9:16
- - zr84   Цитата(mcroman @ 5.2.2014, 0:09) ...Пробл...   5.2.2014, 10:47
- - A.R.   Привод у Вас медленный - отопительный. Для г.в. ка...   5.2.2014, 13:49
- - испытатель   Таблица оч.старая, видимо, потому что такая комбин...   6.2.2014, 0:52
- - mcroman   Спасибо Всем за содержательные ответы!!...   6.2.2014, 7:42
- - A.R.   Или бак-аккумулятор или менять привод. И не забудь...   6.2.2014, 9:29
- - HeatServ   А лучше поставить механических прямого действия и ...   6.2.2014, 9:35
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 6.2.2014, 7:35) А лучше...   6.2.2014, 11:04
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 6.2.2014, 10:04) Стра...   6.2.2014, 11:30
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 6.2.2014, 11:04) Стра...   6.2.2014, 11:47
- - испытатель   Не знаю как у Вас, а у нас коэффициент неравномерн...   6.2.2014, 16:23
- - Бойко   Цитата(mcroman @ 4.2.2014, 21:09) Прошу В...   6.2.2014, 18:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных