Уважаемые специалисты!
Помогите выяснить причину разбаланса объемов воды по показаниям ОПУ и суммой показаний ИПУ.
Вот такой узел учета ХВС:
- расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ 440Л Ду 32 мм;
- теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-034.
Через дом проходит транзитная труба ХВС диам. 159 мм., от которой через задвижку берем воду на свой дом (5-ти этажная "брежневка, 90 квартир, 225 жильцов). Обратного клапана на трубе узла учета НЕТ. Средний суточный расход 18...20 м3.
Однако месячный объем по этому счетчику всегда больше суммы по всем ИПУ на 100-120 м3.!
Настораживает "ночной" расход - в 2, 3,4 часа ночи...Всегда порядка 0,2...0,3 м3.
Исходим из того, что все краны закрыты, не капают, унитазы не текут.
1-я версия - обратный поток.
По каким-то причинам (допустим, "подсос" горячей воды через старые смесители или через водонагреватели без обратных клапанов по ХВС) в эти ночные часы возникает слабенький обратный поток в расходомере, который и плюсуется к расходу?
Может ЭРСВ 440Л так работать - считать обратный поток? Установка обратного клапана решит эту проблему?
2-я версия - неправильная настройка ТСР-034.
Сняли данные по расходу в ночные часы ультразвуковым портативным накладным расходомером Акрон-01.
Установку производили специалисты, верить данным можно.
Сравнивая эту таблицу с часовыми таблицами ТСР-034 (ночные часы) видно расхождение расходов, Акрон считает меньше!
Может, через ЭРСВ 440Л действительно в эти часы возникает обратный поток и ТСР-034 его считает (когда Акрон показывает "нули")?
Или, может, неверные (не соответствующие реальному диапазону расхода) настройки - частота опроса, отсечка и пр.?
Все таблицы прикрепил.Прикрепленный файл  ________01_02___03_02_2014_.xls ( 18,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
_______...02
_2014_.xls]Прикрепленный файл  __________________________2014.xls ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 146,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных