сообщение 5.2.2014, 22:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.2.2014
Из: Миасс
Пользователь №: 222506



В новой редакции СНиП 3.05.01-85 записано следующее:
"...Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
- в пределах +/- 8% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
- до +8% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки..."
В предыдущей редакции отклонение составляло +/- 10% и было всё понятно и удобно для контроля и настройки, тем более что суммарная относительная погрешность измерения расходов воздуха в подавляющем большинстве случаев больше +/- 10% кто бы там что не говорил. Проверено многолетней практикой с использованием разных методов и средств измерения.
К чему эти изменения якобы предназначенные повысить точность настройки? Какая от этого практическая польза кроме дополнительных неудобств и проблем? Какой сакральный смысл в этих 2-х процентах?
Приведу простой пример:
имеем воздухораспределитель с НЕРА фильтром с проходным сечением 500х500. Расход воздуха по проекту 100 м3/ч. Средняя скорость воздуха по проекту 0,11 м/с. Поэтому если результат измерений будет иметь отклонение всего на 0,01 м/с мы уже не вписываемся в допуск, а это цена деления прибора (последний разряд). Нужно ещё учесть, что относительная погрешность измерения такого порядка скоростей воздуха более 50%.
Может кто-нибудь в теме зачем это сделано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alb73   Новые допуски на настройку расходов   5.2.2014, 22:28
- - alem   Цитата(alb73 @ 5.2.2014, 22:28) Может кто...   6.2.2014, 8:21
- - alb73   ЦитатаТеперь просто будет больше липы. Как это час...   6.2.2014, 19:26
|- - alem   Цитата(alb73 @ 6.2.2014, 20:26) Готов акт...   7.2.2014, 8:23
- - alb73   Спасибо за совет. Но все-таки при оформлении паспо...   7.2.2014, 19:06
|- - alem   Цитата(alb73 @ 7.2.2014, 19:06) Спасибо з...   8.2.2014, 7:08
- - alb73   С выводами понятно. Однако когда к заказчику прихо...   12.3.2014, 5:54
|- - alem   Цитата(alb73 @ 12.3.2014, 6:54) понятно. ...   12.3.2014, 6:50
- - WasserWolf   Я всегда успешно настраивал по Пособию по производ...   9.6.2015, 13:49
|- - alem   Цитата(WasserWolf @ 9.6.2015, 13:49) Но п...   10.6.2015, 7:49
|- - WasserWolf   Цитата(alem @ 10.6.2015, 7:49) Нормальная...   10.6.2015, 9:37
|- - alem   Цитата(WasserWolf @ 10.6.2015, 10:37) не ...   10.6.2015, 12:24
|- - Skaramush   Цитата(alem @ 10.6.2015, 13:24) Я говорю ...   10.6.2015, 12:27
- - Skaramush   Это с какого перепугу и откуда "даже" в ...   10.6.2015, 9:42
|- - WasserWolf   Цитата(Skaramush @ 10.6.2015, 9:42) Это с...   10.6.2015, 9:49
- - Skaramush   Они не "проверять наладку" могут и должн...   10.6.2015, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных