> Холодопроизводительность канального сплита, при пониженном расходе воздуха
Dio_Rock
сообщение 6.2.2014, 6:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Здравствуйте!
Помогите разобраться с таким вопросом. Как изменится холодопроизводительность канального сплита при повышенном сопротивлении сети и соответственно пониженном(относительно номинальных значений) расходе воздуха. Некоторые говорят, что в этом случае холодопроиводит-ть не изменится, только уменьшится температура выходящего воздуха. Тогда возникает вопрос: а разве не уменьшится перегрев фреона в испарителе? Тогда по логике компрессор должен понизить обороты(если он инверторный), чтобы фреон в испарителе успевал выкепеть и перегреться, но в этом случае холодопроизводительность вроде бы уменьшается(т.к. уменьшается расход хладоагента в контуре).

Сообщение отредактировал Dio_Rock - 6.2.2014, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dio_Rock   Холодопроизводительность канального сплита   6.2.2014, 6:52
- - emin699   при работе на холод уменьшиться, на тепло-(если эт...   6.2.2014, 8:16
- - LordN   ЦитатаКак изменится холодопроизводительность канал...   6.2.2014, 9:34
- - Ludvig   Это страшилка для начинающих. Применив ТРВ с уравн...   6.2.2014, 13:01
- - SSA   ТС не указал марку сплита. Скорее всего, там капил...   6.2.2014, 21:54
- - v-david   Цитата(Ludvig @ 6.2.2014, 14:01) .. гаран...   6.2.2014, 23:25
- - RusBuka   Всё зависит от бренда. Есть не убиваемые агрегаты,...   7.2.2014, 0:05
- - v-david   2/3 постов как всегда - догадки. Кто сказал, что э...   7.2.2014, 6:50
- - Dio_Rock   В данном случае имется ввиду сплит MHI FDUM-VF - ...   7.2.2014, 7:17
- - azamet   Выйти из строя может компрессор из-за неисправност...   7.2.2014, 7:29
|- - Dio_Rock   Цитата(azamet @ 7.2.2014, 11:29) Выйти из...   7.2.2014, 7:40
- - azamet   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30934   7.2.2014, 7:56
- - azamet   У вас немного другая ситуация, у вас компрессор ин...   7.2.2014, 8:01
- - DDAVID   Насколько сопротивление сети уплыло от желаемого? ...   7.2.2014, 8:44
- - airwave   Этот инвертор неубиваемый. Артур правильно сказал....   7.2.2014, 22:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных