> Длинные подводки к радиаторам, Можно ли?
-Michael-
сообщение 7.2.2014, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Господа помогите советом. Монтажники просят спроектировать коллекторную систему разводки.
Коттедж оч. длинный. А коллекторов предполагается мало. И получается, что подводки к радиаторам от гребенок получаются
от 5 до 25м. Будет ли работать такая система, при условии, что гидравлика посчитана правильно?