> Категория котельной по надежности электроснабжения I или Ii?
cfif999
сообщение 8.2.2014, 20:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.6.2013
Пользователь №: 197503



Предполагается реконструкция тепловых сетей со строительством котельной (будут обслуживаться жилые дома, детский сад,).
Котельная будет единственным источником теплоснабжения.
Получается, что согласно норм (СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. 4.8;
СП 124.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п 4.2 , 5.5) котельная будет относиться к 1 категории, при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор.
Так ли это или нет?