> Общедомовой узел учета ХВС, ГВС, Допустимая погрешность
Satchmo
сообщение 9.2.2014, 8:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2008
Пользователь №: 17696



Допускается ли эксплуатация общедомового узла учета ХВС, ГВС вне паспортного диапазона расходомера?
Узел установлен в МКД (5 этажей, 90 квартир, 225 жителей).
Установленный в узле расходомер ЭРСВ 440Л гарантирует относительную погрешность измерения объема воды ± 2% в диапазоне расхода от 0,139 м3/ч до 34,78 м3/ч.
Реальный диапазон - от 0 м3/ч до 1,972 м3/ч.
Получается, что в диапазоне от 0 м3/ч до 0,139 м3/ч. погрешность расходомера не нормирована
и его данные НЕЛЬЗЯ применять для расчетов объема потребления.
А именно такой расход характерен для ночных часов.
Ваше мнение - я прав или нет?

Сообщение отредактировал Satchmo - 9.2.2014, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Satchmo   Общедомовой узел учета ХВС, ГВС   9.2.2014, 8:57
- - OlgaO   Цитата(Satchmo @ 9.2.2014, 9:57) Допускае...   9.2.2014, 22:03
- - Satchmo   Почему намудрил? Задам вопрос проще. Скажите как ...   10.2.2014, 12:12
|- - OlgaO   Цитата(Satchmo @ 10.2.2014, 13:12) Почему...   10.2.2014, 19:54
|- - Satchmo   Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 20:54) За что з...   11.2.2014, 15:25
|- - OlgaO   Цитата(Satchmo @ 11.2.2014, 16:25) Я, нав...   11.2.2014, 21:29
|- - Satchmo   Цитата(OlgaO @ 11.2.2014, 22:29) Да нет, ...   12.2.2014, 14:45
|- - Энерджайзер   Цитата(Satchmo @ 12.2.2014, 14:45) Так мо...   12.2.2014, 17:39
|- - OlgaO   Цитата(Satchmo @ 12.2.2014, 15:45) Вы со ...   12.2.2014, 19:34
- - инж323   Хе, а где ж он Викт то? Вот и мне тут подкинули- н...   10.2.2014, 22:01
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 21:01) на ГВС ...   8.3.2014, 8:14
- - Vict   В догонку - в данных SA используются электромагнит...   8.3.2014, 8:30
- - инж323   Да, тут к циферкам проще сразу перейти. Qгв. макс=...   10.3.2014, 14:03
|- - Vict   Цитата(инж323 @ 10.3.2014, 13:03) Местное...   10.3.2014, 14:31
- - инж323   По сути дальнейших взаиморасчетов по прибору учета...   10.3.2014, 15:18
- - Vict   ага, кажись я понял ...Вас беспокоит бюрократическ...   11.3.2014, 2:01
- - Энка   Немного отвлеку от обсуждения основной темы. Подск...   11.3.2014, 11:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных