> Объединение 3х газовых котлов в один коаксиальный дымоход
axidant
сообщение 10.2.2014, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55380



День добрый!
Есть домик котеджного типа, в помещении топочной ( в цокольном этаже) планируется установка 3- газовых котлов с закрытой камерой сгорания, 2шт BAXI ECO Four 24 F-24кВт, BAXI ECO Four 1.140 F - 14кВт.
Котлы располагаются на одной стене ( развести выходы дымовых труб отдельно от каждого котла по вертикали не предстввлятся возможным)
Собственно вопрос весь в теме.
Можно ли объеденить 3 котла с закрытой камерой сгорания в один коаксиальных дымоход ( ориентировочно 120х200мм)?
Если можно, как его расчитать , по какой методике ?

Сообщение отредактировал axidant - 10.2.2014, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- axidant   Объединение 3х газовых котлов в один коаксиальный дымоход   10.2.2014, 14:23
- - Энерджайзер   Цитата(axidant @ 10.2.2014, 14:23) День д...   10.2.2014, 14:59
- - chp6   Объеденить можно. Только необходимо расчитать нужн...   10.2.2014, 15:18
- - axidant   Производителю звонил. Сказали. что такой вариант в...   10.2.2014, 15:21
- - chp6   вы берёте для расчёта воздухозабора 100мм но при э...   10.2.2014, 15:25
- - chp6   Проще - потому что у вас скорее всего начнутся про...   10.2.2014, 15:33
- - axidant   Цитатавы берёте для расчёта воздухозабора 100мм но...   10.2.2014, 15:35
|- - Энерджайзер   Цитата(axidant @ 10.2.2014, 15:35) Да, со...   10.2.2014, 16:28
- - chp6   На их сайте коаксиальных труб вобще нет.   10.2.2014, 15:58
- - axidant   Ну ком. предложение они приработали, и готовы изго...   10.2.2014, 16:28
- - Чинный   Добрый день. Тоже пытался найти объединение коакси...   12.2.2014, 7:37
|- - Энерджайзер   Цитата(Чинный @ 12.2.2014, 7:37) Мой вари...   12.2.2014, 8:48
|- - Чинный   Цитата(Энерджайзер @ 12.2.2014, 9:48) А д...   12.2.2014, 9:48
- - chp6   А дым в любом случае в канал. После объединения ды...   13.2.2014, 10:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных