> Едина ли методика расчета мощности охлаждения?
VasiliAK
сообщение 10.2.2014, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Попался проект, с просчитанными данными по холоду на приточную установку, считали и гия и Ремарк (как правильно пишутся не знаю). Отправили данные в vts они выдали мощность в 2 раза меньше. Тоже выдал корф. Какую влажность брал институт неизвестно.
Я позвонил гипу этого института чтобы узнать ряд вопросов в том числе и про холод. Гип ответил что расчеты делал Ремарк и гия и ( как правильно пишутся не знаю). Гип сказал что у них своя формула расчета и она отличается от других. И он им верит а втс и другие подбирают исходя из своих теплообменников в следствии чего считают не правильно.

Я был уверен, что законы физики одни для всех, и не зависят от теплообменников и от того кто считает.

Расход 5300 влажность 40% охлаждение с +35 до +22. А у вас как получится?
У гия вышло 84 квт.

Просьба просвятить по этому моменту. Или действительно у каждого свои законы физики?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 10.2.2014, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Едина ли методика расчета мощности охлаждения?   10.2.2014, 17:04
- - JJJJ   Цитата(VasiliAK @ 10.2.2014, 14:04) Попал...   10.2.2014, 17:08
- - VasiliAK   Конечная влажность не регламентированна. Температу...   10.2.2014, 17:45
- - jota   40 kW Наоборот наверно, Remak и Gea считают по кал...   10.2.2014, 18:29
- - VasiliAK   А методика едина? Тоесть они указали максимальную...   10.2.2014, 18:39
|- - jota   Цитата(VasiliAK @ 10.2.2014, 17:39) А мет...   10.2.2014, 18:48
- - Wiz   Да, не более 40 кВт. Прямой расчет, должен быть од...   10.2.2014, 18:46
- - VasiliAK   Запас был принят по словам гипа 15-20%. Но все рав...   10.2.2014, 18:56
|- - JJJJ   Цитата(VasiliAK @ 10.2.2014, 16:56) Запас...   10.2.2014, 19:49
|- - VasiliAK   Цитата(JJJJ @ 10.2.2014, 19:49) ТЗ на рас...   11.2.2014, 4:17
|- - JJJJ   Цитата(VasiliAK @ 11.2.2014, 2:17) контро...   11.2.2014, 7:36
|- - VasiliAK   Цитата(JJJJ @ 11.2.2014, 7:36) Вам надо п...   11.2.2014, 8:57
- - Iroha Uta   У охладителя не 100% кпд, отсюда и разница.   10.2.2014, 19:24
- - VasiliAK   Это сложно переварить. Тоесть КПД калорифера 50% в...   10.2.2014, 19:34
|- - Iroha Uta   Цитата(VasiliAK @ 10.2.2014, 22:34) Это с...   10.2.2014, 19:36
- - VasiliAK   Завтра запрошу тех характеристики от Remak и Gea. ...   10.2.2014, 19:41
- - v-david   38 квт, в том числе 13 на конденсацию. Влажность н...   10.2.2014, 20:52
- - ast   Посмотрите на I-D диаграмме   11.2.2014, 8:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных