> Дымоудаление из помещения 3000 м2, дымоприемное отверстие
Ирина Хименкова
сообщение 13.2.2014, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204620



Помогите, пожалуйста решить такой вопрос:
У меня есть дымовая зона площадью 3000 м2. Я предусматриваю для нее одну систему дымоудаления. Не могу понять, можно ли мне на воздуховоде дымоудаления установить один противопожарный клапан и три решетки, каждая на площадь 1000 м2, или мне надо делать три ответвления, на каждом из которых будет свой противопожарный клапан на каждые 1000 м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ирина Хименкова   Дымоудаление из помещения 3000 м2   13.2.2014, 17:59
- - Norb   Сначала смотрите СП 7.13130 п 7.9 (последнее предл...   14.2.2014, 8:12
- - Ирина Хименкова   Я так понимаю, по СП, ято я могу в воздуховод дымо...   14.2.2014, 10:35
|- - Norb   Цитата(Ирина Хименкова @ 14.2.2014, 10:35...   14.2.2014, 10:44
- - Wiz   Цитатаято я могу в воздуховод дымоудаления вставит...   14.2.2014, 11:59
|- - Norb   Цитата(Wiz @ 14.2.2014, 11:59) Спорное ут...   14.2.2014, 13:04
- - Wiz   ЦитатаСледуя такой логике и вентилятор тогда - дым...   14.2.2014, 13:27
|- - Norb   Цитата(Wiz @ 14.2.2014, 13:27) 3.2 дымоп...   14.2.2014, 13:32
- - Ирина Хименкова   Вот и не знаю как правильно сделать, то ли клапан ...   14.2.2014, 15:17
- - Wiz   Хитрая у вас логика. С одной стороны по вашему, ес...   14.2.2014, 15:27
|- - Ирина Хименкова   Цитата(Wiz @ 14.2.2014, 15:27) Хитрая у в...   14.2.2014, 16:26
|- - Ирина Хименкова   Цитата(Ирина Хименкова @ 14.2.2014, 16:26...   14.2.2014, 16:40
- - keaton   Цитата(Колчев)Конечно, надо одновременно задейство...   14.2.2014, 16:57
|- - Ирина Хименкова   [quote name='keaton' date='14.2.2014, ...   14.2.2014, 18:17
|- - Ирина Хименкова   [quote name='keaton' date='14.2.2014, ...   16.2.2014, 22:37
- - keaton   Цитата(Ирина Хименкова @ 14.2.2014, 19:17...   15.2.2014, 13:47
- - zvyagaaa   Кто запрещает вам поделить на дымовые зоны шторами...   17.2.2014, 9:17
- - Wiz   Цитатато соответственно дым может просочится на вт...   17.2.2014, 9:23
- - Ирина Хименкова   Неужели так сильно поменялась метод дымоудаления, ...   17.2.2014, 10:05
- - Wiz   Это смотря на сколько раньше.... Раньше дымовая зо...   17.2.2014, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных