> Расчет тепловой нагрузки на ГВС, как правильно посчитать
Елена22
сообщение 17.2.2014, 11:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118758



Добрый день! Подскажите как правильно посчитать тепловую нагрузку на ГВС есть такие формулы.
Насколько они верные и где взять коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды.

Формула для расчета
Qгвс.max н = Qср.ч*(1+Ктп)*k

Qср.ч – среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный
период, Гкал/ч;
Ктп – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводов системы ГВС, принимается по
МДК 4-05,2004 таблица 7.
k –коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды.
Qср.ч=Аq*N*(th-tc)*10-6/T

Аq – норма затрат воды на ГВС абонентом, л/чел, (СНиП 2.04.01-85 Приложение 3);
N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;
th - температура горячей воды в отопительный период, °С;
tc - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при отсутствии достоверных сведений принимается 5 °С;
T – продолжительность функционирования системы ГВС абонента в сутки;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена22   Расчет тепловой нагрузки на ГВС   17.2.2014, 11:29
- - Victor16   Небольшая статейка.   17.2.2014, 11:38
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(Victor16 @ 17.2.2014, 11:38) Небол...   5.2.2016, 11:53
|- - Woodcuter   Цитата(Victor16 @ 17.2.2014, 12:38) Небол...   10.11.2017, 14:25
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Woodcuter @ 10.11.2017, 18:25) Не ...   10.11.2017, 16:52
|- - Woodcuter   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 10.11.2017, 17:52...   10.11.2017, 17:46
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Woodcuter @ 10.11.2017, 21:46) Да ...   11.11.2017, 7:16
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.11.2017, 9:16)...   11.11.2017, 9:58
|- - ssn   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.11.2017, 9...   11.11.2017, 11:55
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(ssn @ 11.11.2017, 13:55) двух ступ...   11.11.2017, 13:36
|- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.11.2017, 9...   11.11.2017, 12:27
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.11.2017, 13...   11.11.2017, 14:33
|- - tiptop   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.11.2017, 14:33...   11.11.2017, 17:21
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(tiptop @ 11.11.2017, 21:21) Если к...   11.11.2017, 18:46
|- - tiptop   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.11.2017, 18:46...   11.11.2017, 19:08
||- - ssn   Цитата(tiptop @ 11.11.2017, 19:08) Да, от...   11.11.2017, 20:14
||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   [quote name='tiptop' date='11.11.2017,...   12.11.2017, 6:56
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.11.2017, 20:46...   12.11.2017, 15:09
- - ssn   а открыть СП по горячему водоснабжению сложно?   5.2.2016, 12:39
|- - bublik88888   Цитата(ssn @ 5.2.2016, 13:39) а открыть С...   1.6.2017, 16:25
- - PuMckuu   Цитата(Елена22 @ 17.2.2014, 11:29) где вз...   1.6.2017, 16:38
- - GVSLOVER   Добрый день, уважаемые форумчане. В методике СНиПа...   10.11.2017, 12:08
- - испытатель   ЦТП и сети - по среднему, индивидуальные генератор...   11.11.2017, 11:01
- - ssn   О как.. ну, проведите разъяснительную работу. для ...   11.11.2017, 13:57
- - tiptop   Увеличение расхода сетевой воды в 1,5 раза - это у...   11.11.2017, 17:58
- - ssn   это на самом деле спорно и зависит от мощности. ес...   11.11.2017, 18:26
- - инж323   таки очень заметно, что в некоторых ТСО нет теплот...   12.11.2017, 11:36
- - tiptop   Да. "Свежий взгляд" - это замечательно, ...   12.11.2017, 14:14
- - инж323   По жилой застройке коэф соотношения меж Qмакс часо...   12.11.2017, 14:35
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(инж323 @ 12.11.2017, 18:35) По жил...   12.11.2017, 18:55
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.11.2017, 20:55...   12.11.2017, 19:25
||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.11.2017, 23...   13.11.2017, 20:06
|- - инж323   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.11.2017, 18:55...   12.11.2017, 21:40
- - jiexawcr   ТЕПЛОСНАБЖЕНУС не учите плохому. с такими расчетам...   13.11.2017, 9:17
- - Татьяна Удальцова   Цитатадля этого и введено понятие средняя часовая ...   13.11.2017, 21:07
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2017, 1...   14.11.2017, 5:00
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 7:00)...   14.11.2017, 7:04
||- - speleos   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2017, 7...   14.11.2017, 9:33
||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2017, 11...   14.11.2017, 12:59
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 14:52...   14.11.2017, 12:59
||- - инж323   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 12:59...   14.11.2017, 13:04
||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(инж323 @ 14.11.2017, 17:04) в снип...   14.11.2017, 13:29
||- - инж323   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 13:29...   14.11.2017, 15:16
||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(инж323 @ 14.11.2017, 19:16) ...   14.11.2017, 19:54
||- - ИОВ   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 19:54...   14.11.2017, 21:53
|||- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(ИОВ @ 15.11.2017, 1:53) Ну, может,...   15.11.2017, 11:55
||- - speleos   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 19:54...   15.11.2017, 12:14
|- - tiptop   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 5:00)...   14.11.2017, 12:06
- - инж323   Снова какой то вентилятор без двигателя или осевик...   13.11.2017, 21:59
- - инж323   и формула 9 стала выглядеть как суточный деленный ...   14.11.2017, 6:45
- - инж323   а диссонанс не от этого. Если л\с секундного ...   14.11.2017, 9:45
- - Татьяна Удальцова   Цитатаа еще хуже, когда он квартал через вероятнос...   14.11.2017, 10:18
|- - инж323   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.11.2017, 10...   14.11.2017, 12:36
- - испытатель   Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.11.2017, 16:54...   14.11.2017, 20:53
- - инж323   у меня в авто 152 кобылы и на спидометре 250 км...   15.11.2017, 18:43
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(инж323 @ 15.11.2017, 22:43) у меня...   16.11.2017, 5:54
- - Nedashkovski   Господа форумчане, доброго времени! Занятная ...   30.1.2018, 16:45
- - ssn   ну.. вот в СП 41-101-95 это и написано.   30.1.2018, 17:32
|- - Nedashkovski   Цитата(ssn @ 30.1.2018, 20:32) ну.. вот в...   1.2.2018, 7:15
|- - ssn   Цитата(Nedashkovski @ 1.2.2018, 7:15) Выш...   1.2.2018, 10:48
|- - Nedashkovski   Цитата(ssn @ 1.2.2018, 13:48) ну... и пр...   1.2.2018, 12:13
- - инж323   а в ТСО дураки сидят и не отличают макс. часовую о...   1.2.2018, 7:23
|- - Nedashkovski   Цитата(инж323 @ 1.2.2018, 10:23) а в ТСО ...   1.2.2018, 11:52
|- - инж323   Цитата(Nedashkovski @ 1.2.2018, 11:52) За...   1.2.2018, 17:52
|- - Nedashkovski   Цитата(инж323 @ 1.2.2018, 20:52) Не подоз...   1.2.2018, 19:56
|- - инж323   Цитата(Nedashkovski @ 1.2.2018, 19:56) Ве...   1.2.2018, 20:25
|- - Nedashkovski   Цитата(инж323 @ 1.2.2018, 23:25) ну конеч...   1.2.2018, 20:56
- - ssn   в чем проблема то? у вас есть проект ТМ? с проектн...   1.2.2018, 11:57
- - ssn   1. раздел ВК проекта есть? Там на первом листе дол...   1.2.2018, 12:19
|- - Nedashkovski   Цитата(ssn @ 1.2.2018, 15:19) 1. раздел В...   1.2.2018, 13:23
|- - ssn   Цитата(Nedashkovski @ 1.2.2018, 13:23) Пр...   1.2.2018, 13:50
|- - Nedashkovski   Цитата(ssn @ 1.2.2018, 16:50) тогда помог...   1.2.2018, 14:08
- - Altelega   Извините за вмешательство в суждение "высших ...   1.2.2018, 16:02
|- - Nedashkovski   Цитата(Altelega @ 1.2.2018, 19:02) Извини...   1.2.2018, 17:45
- - Altelega   Цитатамогут быть написаны две разные нагрузки ГВС ...   1.2.2018, 19:21
- - инж323   Так вы оттуда и пришли что ли? Изучайте далее матч...   1.2.2018, 21:17
|- - Nedashkovski   Цитата(инж323 @ 2.2.2018, 0:17) Так вы от...   1.2.2018, 23:19
- - инж323   а вы настолько безграмотен и несведущ(несмотря на ...   1.2.2018, 23:44
|- - Nedashkovski   Цитата(инж323 @ 2.2.2018, 2:44) а вы наст...   2.2.2018, 6:28
- - Алекср-ПГУ   Уважаемые коллеги, прочитал эту тему форума - и ре...   2.2.2018, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных