> Пластиковая воронка и сифон, Сброс стоков от газового котла
Марыся
сообщение 20.11.2006, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Подскажите пожалуйста, гараж, отопление от газового котла. Можно ли для слива горячей воды в канализацию температурой где-то 90 градусов применять полипропиленовые, пластмассовый сифон и пластмаччовую воронку? Какую максимальную температуру выдерживают полипропиленовые трубы на канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Марыся   Пластиковая воронка и сифон   20.11.2006, 9:15
- - Serg Ivanov   Нельзя.   20.11.2006, 10:28
- - zeman   Мона   20.11.2006, 10:37
- - Марыся   так нельзя или можно?   20.11.2006, 10:40
- - OlgaO   В наружные сети канализации нельзя сбрасывать сток...   20.11.2006, 11:07
- - Марыся   Может кто подскажет, как делается сброс воды от уз...   20.11.2006, 11:15
- - grafskiy Ivan   День добрый! Нужна отдельная емкость, где эта ...   20.11.2006, 11:28
- - grafskiy Ivan   В развитие темы. Если это жилой дом в городе - тре...   20.11.2006, 12:06
- - Марыся   Приямок - это что обычная яма, а внутри земля или ...   20.11.2006, 13:19
- - OlgaO   Цитата(Марыся @ Nov 20 2006, 13:19 )Приямок -...   20.11.2006, 13:48
- - Водяной   Вы посмотрите какой у вас котёл объёмом. Воды то н...   20.11.2006, 13:50
- - Марыся   Сливать нужно совсем мало воды примерно 1 литр. См...   20.11.2006, 14:04
- - Serg Ivanov   Цитата(Марыся @ Nov 20 2006, 14:04 )Сливать н...   20.11.2006, 15:26
- - grafskiy Ivan   Думаю Вам нужен метал. трап (чугун) на %%c50 и дал...   20.11.2006, 15:29
- - Марыся   Спасибо всем за ответы. Я склоняюсь к тому, чтобы ...   21.11.2006, 10:51
- - Serg Ivanov   Цитата(grafskiy Ivan @ Nov 20 2006, 15:29 )Ду...   21.11.2006, 16:08
- - andrey R   Правильно. На пол её   21.11.2006, 18:17
- - borodash   Товарищи проектировщики! Как поступить в анало...   5.6.2014, 20:53
|- - Serg Ivanov   Цитата(borodash @ 5.6.2014, 20:53) Товари...   6.6.2014, 9:47
- - borodash   Смех конечно смехом, но приведу выдержку из технич...   6.6.2014, 10:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(borodash @ 6.6.2014, 10:15) Смех к...   6.6.2014, 11:34
- - borodash   Если я правильно понял данный клапан может сработа...   6.6.2014, 12:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(borodash @ 6.6.2014, 12:24) Если я...   6.6.2014, 13:15
- - borodash   Благодарю за ответ.   6.6.2014, 13:24
- - Водяной   самый правый на фотке - это предохранительный клап...   6.6.2014, 20:53
- - Водяной   А это подключение к канализации...От котла и от ст...   6.6.2014, 21:30
- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 6.6.2014, 21:30) А это п...   7.6.2014, 8:29
- - Водяной   Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2014, 9:29) И че...   7.6.2014, 10:19
- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 7.6.2014, 10:19) так пре...   9.6.2014, 8:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных