Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА., Какое реле использовать для коммутации сигнала?
Barbus
сообщение 19.2.2014, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Barbus   Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА.   19.2.2014, 12:18
- - Iroha Uta   Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 15:18) Контрол...   19.2.2014, 12:23
- - Barbus   Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:23) герк...   19.2.2014, 12:29
- - Iroha Uta   Возьмите не на дин-рейку.   19.2.2014, 12:38
- - LUCHNICK   Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно ра...   19.2.2014, 12:57
- - Ashihara   Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделае...   19.2.2014, 13:25
- - Олег_   Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 13:18) Контрол...   19.2.2014, 17:27
- - Barbus   Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:38) Возь...   19.2.2014, 18:01
|- - Ashihara   Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 19:01) Лампочк...   20.2.2014, 12:06
|- - Михайло   Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 15:06) Так и...   24.2.2014, 15:07
- - Iroha Uta   Можно контакты спараллелить. ЦитатаIf a much lower...   19.2.2014, 18:15
- - yozik   Finder Relpol обычные не позолоченные Работают ста...   19.2.2014, 18:15
- - Barbus   Цитата(yozik @ 19.2.2014, 22:15) Finder R...   19.2.2014, 18:19
- - Iroha Uta   Relpol RM85 , 5mA http://www.atof.ru/pea/relay/rm8...   19.2.2014, 18:31
- - Pzotov   ЦитатаRelpol RM85 , 5mA А нужно то всего 1мА. ...   20.2.2014, 12:00
|- - Iroha Uta   Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 15:00) А нужно...   20.2.2014, 12:08
- - Pzotov   Можно что то вроде такого пристроить, только приде...   20.2.2014, 13:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274