Здравствуйте, проектируется гостиница. Архитектор говорит, что две внутренние лестницы типа Л-2, но правильно ли я понимаю, что из коридоров требуется дымоудаление? а следовательно и придется делать подпор в эти лестничные клетки?Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 92,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157

И хватит ли для коридора такого вида одного дымового клапана? или нужно два с двух сторон? но тогда и две шахты?
Заранее благодарен

Сообщение отредактировал niko2105 - 19.2.2014, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Дымоудаление из кольцевого коридора   19.2.2014, 14:36
- - Proektiro   1.если лестница Л-2 (делается в зданиях высотой до...   19.2.2014, 15:55
- - niko2105   спасибо за развернутый ответ, только один вопрос о...   20.2.2014, 7:50
- - niko2105   Кстати, правильно ли я понимаю что ни в лифтовые ш...   20.2.2014, 8:32
- - Proektiro   1.да если 2вентилятора, то расход делите на два...   20.2.2014, 9:30
- - niko2105   Спасибо за ответ, про шахту компенсации не забуду,...   20.2.2014, 12:14
- - Proektiro   да нет.... просто обратил внимаение на треугольные...   20.2.2014, 12:24
- - niko2105   согласен, шахты необычные, причем по заданию общие...   20.2.2014, 12:36
- - niko2105   Еще возник вопрос насчет компенсации вытяжки. 1 П...   25.2.2014, 10:47
- - niko2105   Проект немного изменился и в итоге верхняя лестниц...   24.3.2014, 14:00
|- - antares666   Цитата(niko2105 @ 24.3.2014, 15:00) 4. Ли...   27.3.2014, 22:11
- - niko2105   есть у кого какие мысли?   25.3.2014, 7:20
- - niko2105   Неужели никто не может помочь?   27.3.2014, 8:23
- - zvyagaaa   Для зон МГН нужно делать 2 системы подпора, одну н...   31.3.2014, 8:05
- - niko2105   Спасибо за ответ насчет зон МГН, а насчет лифтовых...   31.3.2014, 11:10
- - zvyagaaa   niko2105, почитайте, пожалуйста, СП7.13130.2013, д...   31.3.2014, 15:02
- - АниКа   Здравствуйте. Можете помочь разобраться, опыт прое...   23.1.2020, 12:52
|- - ИОВ   Т.е. будет два коридора, между которыми д.б. пегор...   23.1.2020, 18:25
- - АниКа   Спасибо, все поняла.   24.1.2020, 8:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных