Lagus
сообщение 19.2.2014, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771



Уважаемые специалисты, помогите!!!
Новостройка 13 этажей, нижние этажи замерзают!!! А на верхних тепло!

Приглашали спецов, те сказали, что схема ИТП в принципе неудачная и нормально работать не будет, надо менять схему подключения насосов, и клапан поз.9 по проекту d32, а стоит d20. (рис.2)

Помогите разобраться, как решить проблему? Действительно ли плохое (ошибочное) проектное решение? Или схему менять не надо, а в этой надо что то отлаживать? Может ли быть причиной только не тот диаметр клапана?
Не дайте нам замерзнуть helpsmilie.gif

Изначально планировалась реконструкция ЦТП, и проект ИТП выглядел так, рис.1.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 907,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Прикрепленный файл  2.JPG ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lagus   Проект ИТП – нижние этажи замерзают!   19.2.2014, 14:43
- - jota   Без схемы системы отопления говорить не о чём   19.2.2014, 14:51
- - ssn   но можно сразу констатировать - насосы на перемычк...   19.2.2014, 14:59
- - panzerock   до реконструкции все грелось?   19.2.2014, 15:00
- - Lagus   Я не специалист, а житель сего злополучного дома, ...   20.2.2014, 6:03
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 6:03) Я не спец...   20.2.2014, 6:43
- - Егор   Lagus, сходите в ИТП и запишите фактические значен...   20.2.2014, 8:39
- - Дмитрий Селезнев   Холодно/тепло - субъективное мнение, нужны цифры. ...   20.2.2014, 8:49
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПо первым техусловиям планировалась реконстр...   20.2.2014, 8:51
- - Lagus   Егор, количество манометров и термометров в ИТП пу...   20.2.2014, 9:17
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 9:17) Месяц наз...   20.2.2014, 10:13
- - Lagus   Татьяна Удальцова, левая схема 1, правая 2. Сейча...   20.2.2014, 9:27
- - Lagus   Цитата(Энерджайзер @ 20.2.2014, 14:13) По...   20.2.2014, 10:32
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПо проекту у нас везде конвекторы, но как во...   20.2.2014, 10:41
|- - Энерджайзер   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.2.2014, 10...   20.2.2014, 10:51
- - Lagus   «И, "как водится" каждый кто поменял, по...   20.2.2014, 11:05
- - Lagus   Аааа, регулятор давления )))) Ну вот спецы, котор...   20.2.2014, 11:13
- - Lagus   И еще про разбалансировку системы, ну увеличили жи...   20.2.2014, 11:59
|- - Ashihara   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:59) И еще пр...   20.2.2014, 12:09
- - Lagus   Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 16:09) Есть ...   20.2.2014, 12:23
- - Usach   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 14:13) Аааа, ре...   20.2.2014, 12:38
- - Usach   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:17) Месяц на...   20.2.2014, 12:45
- - Lagus   Так вот знать бы как дальше то, по нормальному??? ...   20.2.2014, 13:06
- - Usach   Цитата(jota @ 19.2.2014, 17:51) Без схемы...   20.2.2014, 13:15
- - Lagus   Ну вот наняли КИПовца он нам все и отключил )))) С...   20.2.2014, 13:20
- - Usach   Забавных Вы людей находите... у Вас насос подка...   20.2.2014, 13:45
|- - Lagus   Цитата(Usach @ 20.2.2014, 17:45) Забавных...   20.2.2014, 13:58
- - ssn   я думаю им рекомендовали убрать насосы с перемычки...   20.2.2014, 13:48
- - Usach   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:06) Разных у...   20.2.2014, 13:52
- - Usach   Цитата(ssn @ 20.2.2014, 16:48) я думаю им...   20.2.2014, 13:59
- - ssn   вот я правда не улавливаю, зачем ставить насосы на...   20.2.2014, 13:59
|- - Энерджайзер   Цитата(ssn @ 20.2.2014, 13:59) по моему, ...   20.2.2014, 14:06
- - Usach   Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:58) А че УК?...   20.2.2014, 14:08
|- - Lagus   Цитата(Usach @ 20.2.2014, 18:08) Вот поэт...   20.2.2014, 14:17
- - Usach   Цитата(ssn @ 20.2.2014, 16:59) вот я прав...   20.2.2014, 14:21
- - Usach   черт, описался...конечно же не " если увеличи...   20.2.2014, 14:56
|- - Lagus   Цитата(Usach @ 20.2.2014, 18:56) черт, оп...   20.2.2014, 14:57
- - ssn   а если бы эти насосы стояли на обратке например, н...   20.2.2014, 15:13
|- - Энерджайзер   Цитата(ssn @ 20.2.2014, 15:13) а если бы ...   20.2.2014, 15:51
- - Usach   коллега! читайте букварик!! СП41-10...   20.2.2014, 15:37
- - Imperial   Мда, до боли в душе знакомый подчерк, как у меня, ...   21.2.2014, 4:00
- - Lagus   Проект 2008 года, изм 2010. Из «солидной фирмы» к ...   21.2.2014, 5:48
- - Usach   Цитата(Imperial @ 21.2.2014, 7:00) И как ...   21.2.2014, 6:17
- - Lagus   Последние ТУ от 2011г (ну долгострой у нас, с бога...   21.2.2014, 6:38
- - Imperial   В 2008 я там уже не работал. В одно сообщение не у...   21.2.2014, 8:38
- - Lagus   Я чет сразу не догадалась глянуть штамп, там две ж...   21.2.2014, 9:27
- - Imperial   Мы можем взять ваше ИТП и системы на обслуживание....   21.2.2014, 10:57
- - Lagus   УК вряд ли на это согласиться )))))   21.2.2014, 11:04
- - Imperial   УК врядли будут спрашивать ). Балом правят жильцы....   21.2.2014, 12:21
|- - Lagus   Цитата(Imperial @ 21.2.2014, 16:21) УК вр...   21.2.2014, 13:40
|- - Ashihara   Цитата(Lagus @ 21.2.2014, 14:40) В теории...   21.2.2014, 14:07
|- - Lagus   Цитата(Ashihara @ 21.2.2014, 18:07) Тогда...   21.2.2014, 14:14
- - Lagus   Сегодня вот такие параметры Т1 - 96,4 Т2 - 53,85...   25.2.2014, 9:19
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 25.2.2014, 9:19) Что скажи...   25.2.2014, 9:55
- - Lagus   В смысле уменьшить циркуляцию? Тогда нижние этажи ...   25.2.2014, 10:17
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 25.2.2014, 10:17) В смысле...   25.2.2014, 10:49
- - Lagus   Батареи у меня прикрыты, на байпасе вентиля нет, н...   25.2.2014, 14:44
- - Энерджайзер   Смотрите 2 и 4.1. только толку-то? Вы же сами гово...   25.2.2014, 15:28
- - Lagus   Как я понимаю нельзя работу системы оценивать по т...   26.2.2014, 9:19
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 26.2.2014, 9:19) Как я пон...   26.2.2014, 10:40
|- - Lagus   Цитата(Энерджайзер @ 26.2.2014, 14:40) да...   27.2.2014, 13:50
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 27.2.2014, 13:50) Так если...   28.2.2014, 1:58
- - Usach   Вы пытаетесь лечить аппендицит в домашних условиях...   27.2.2014, 20:25
|- - Lagus   Цитата(Usach @ 28.2.2014, 0:25) Вы пытает...   28.2.2014, 7:04
|- - Ashihara   Цитата(Lagus @ 28.2.2014, 8:04) Так что м...   28.2.2014, 11:52
|- - Lagus   Цитата(Ashihara @ 28.2.2014, 15:52) ПНР-т...   28.2.2014, 12:17
- - Imperial   Что я вижу (если ваши приборы не врут): У вашего д...   5.3.2014, 20:17
|- - Энерджайзер   Цитата(Imperial @ 5.3.2014, 21:17) Что я ...   6.3.2014, 11:04
- - Imperial   Вот представь Usach (ты с этим каждый день сталкив...   5.3.2014, 20:53
- - Imperial   1) Я не узнал, я вычислил. Никакой магии ) Если то...   7.3.2014, 10:01
|- - Энерджайзер   Цитата(Imperial @ 7.3.2014, 11:01) 1) Я н...   7.3.2014, 10:49
- - Lagus   Так так, очень интересно! «Проектная 0,9 Гкал...   7.3.2014, 11:19
|- - Энерджайзер   Цитата(Lagus @ 7.3.2014, 12:19) 0,9 это в...   7.3.2014, 11:54
- - Imperial   Проектная нагрузка рассчитана на температуру на ул...   7.3.2014, 13:25
- - Usach   А-а-а!! зачем про пропорцию "страшную...   9.3.2014, 8:25
- - HeatServ   Автор, а нельзя зафотографировать теплоузел? Схема...   9.3.2014, 20:52
- - zr84   С праздником Весны, с теплом… Однако к теплу… ...   10.3.2014, 17:17
|- - Энерджайзер   Цитата(zr84 @ 10.3.2014, 18:17) ... в свя...   10.3.2014, 21:29
- - Lagus   Вот что еще нашла в своем архиве... вот так вот   10.3.2014, 18:07
- - Imperial   Насос будет "грешить" ближе к переходном...   10.3.2014, 19:57
- - Imperial   Zr84, Шикарно! Всё верно, со всем согласен, но...   10.3.2014, 20:26
|- - zr84   Цитата(Imperial @ 10.3.2014, 23:26) .... ...   11.3.2014, 7:45
|- - Энерджайзер   Цитата(zr84 @ 11.3.2014, 8:45) Это не фан...   11.3.2014, 7:57
|- - zr84   Цитата(Энерджайзер @ 11.3.2014, 10:57) Чи...   11.3.2014, 8:27
- - HeatServ   По одной фотографии лечение конечно так себе.... п...   10.3.2014, 21:19
|- - Энерджайзер   Цитата(HeatServ @ 10.3.2014, 22:19) По од...   10.3.2014, 21:54
||- - HeatServ   Цитата(Энерджайзер @ 10.3.2014, 21:54) Эт...   10.3.2014, 22:35
|- - Энерджайзер   Цитата(HeatServ @ 10.3.2014, 22:19) По од...   11.3.2014, 5:33
- - Usach   Цитата(HeatServ @ 11.3.2014, 1:35) А вот ...   11.3.2014, 7:37
|- - Lagus   Фото ИТП ноябрьское, пока времени нет сходить в ИТ...   11.3.2014, 7:47
- - Lagus   Господа, объясните пожалуйста такую вещь: Регулято...   18.3.2014, 14:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных