Проект ИТП – нижние этажи замерзают!, помогите разобраться |
|
|
|
19.2.2014, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221771

|
Уважаемые специалисты, помогите!!!
Новостройка 13 этажей, нижние этажи замерзают!!! А на верхних тепло! Приглашали спецов, те сказали, что схема ИТП в принципе неудачная и нормально работать не будет, надо менять схему подключения насосов, и клапан поз.9 по проекту d32, а стоит d20. (рис.2) Помогите разобраться, как решить проблему? Действительно ли плохое (ошибочное) проектное решение? Или схему менять не надо, а в этой надо что то отлаживать? Может ли быть причиной только не тот диаметр клапана? Не дайте нам замерзнуть Изначально планировалась реконструкция ЦТП, и проект ИТП выглядел так, рис.1.
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 907,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 318
2.JPG ( 1,04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 271
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Lagus Проект ИТП – нижние этажи замерзают! 19.2.2014, 14:43 jota Без схемы системы отопления говорить не о чём 19.2.2014, 14:51 ssn но можно сразу констатировать - насосы на перемычк... 19.2.2014, 14:59 panzerock до реконструкции все грелось? 19.2.2014, 15:00 Lagus Я не специалист, а житель сего злополучного дома, ... 20.2.2014, 6:03 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 6:03) Я не спец... 20.2.2014, 6:43 Егор Lagus, сходите в ИТП и запишите фактические значен... 20.2.2014, 8:39 Дмитрий Селезнев Холодно/тепло - субъективное мнение, нужны цифры.
... 20.2.2014, 8:49 Татьяна Удальцова ЦитатаПо первым техусловиям планировалась реконстр... 20.2.2014, 8:51 Lagus Егор, количество манометров и термометров в ИТП пу... 20.2.2014, 9:17 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 9:17) Месяц наз... 20.2.2014, 10:13 Lagus Татьяна Удальцова, левая схема 1, правая 2.
Сейча... 20.2.2014, 9:27 Lagus Цитата(Энерджайзер @ 20.2.2014, 14:13) По... 20.2.2014, 10:32 Татьяна Удальцова ЦитатаПо проекту у нас везде конвекторы, но как во... 20.2.2014, 10:41 Энерджайзер Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.2.2014, 10... 20.2.2014, 10:51 Lagus «И, "как водится" каждый кто поменял, по... 20.2.2014, 11:05 Lagus Аааа, регулятор давления ))))
Ну вот спецы, котор... 20.2.2014, 11:13 Lagus И еще про разбалансировку системы, ну увеличили жи... 20.2.2014, 11:59 Ashihara Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:59) И еще пр... 20.2.2014, 12:09 Lagus Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 16:09) Есть ... 20.2.2014, 12:23 Usach Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 14:13) Аааа, ре... 20.2.2014, 12:38 Usach Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 12:17) Месяц на... 20.2.2014, 12:45 Lagus Так вот знать бы как дальше то, по нормальному???
... 20.2.2014, 13:06 Usach Цитата(jota @ 19.2.2014, 17:51) Без схемы... 20.2.2014, 13:15 Lagus Ну вот наняли КИПовца он нам все и отключил ))))
С... 20.2.2014, 13:20 Usach Забавных Вы людей находите...
у Вас насос подка... 20.2.2014, 13:45 Lagus Цитата(Usach @ 20.2.2014, 17:45) Забавных... 20.2.2014, 13:58 ssn я думаю им рекомендовали убрать насосы с перемычки... 20.2.2014, 13:48 Usach Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:06) Разных у... 20.2.2014, 13:52 Usach Цитата(ssn @ 20.2.2014, 16:48) я думаю им... 20.2.2014, 13:59 ssn вот я правда не улавливаю, зачем ставить насосы на... 20.2.2014, 13:59 Энерджайзер Цитата(ssn @ 20.2.2014, 13:59) по моему, ... 20.2.2014, 14:06 Usach Цитата(Lagus @ 20.2.2014, 16:58) А че УК?... 20.2.2014, 14:08 Lagus Цитата(Usach @ 20.2.2014, 18:08) Вот поэт... 20.2.2014, 14:17 Usach Цитата(ssn @ 20.2.2014, 16:59) вот я прав... 20.2.2014, 14:21 Usach черт, описался...конечно же не " если увеличи... 20.2.2014, 14:56 Lagus Цитата(Usach @ 20.2.2014, 18:56) черт, оп... 20.2.2014, 14:57 ssn а если бы эти насосы стояли на обратке например, н... 20.2.2014, 15:13 Энерджайзер Цитата(ssn @ 20.2.2014, 15:13) а если бы ... 20.2.2014, 15:51 Usach коллега! читайте букварик!!
СП41-10... 20.2.2014, 15:37 Imperial Мда, до боли в душе знакомый подчерк, как у меня, ... 21.2.2014, 4:00 Lagus Проект 2008 года, изм 2010.
Из «солидной фирмы» к ... 21.2.2014, 5:48 Usach Цитата(Imperial @ 21.2.2014, 7:00) И как ... 21.2.2014, 6:17 Lagus Последние ТУ от 2011г (ну долгострой у нас, с бога... 21.2.2014, 6:38 Imperial В 2008 я там уже не работал.
В одно сообщение не у... 21.2.2014, 8:38 Lagus Я чет сразу не догадалась глянуть штамп, там две ж... 21.2.2014, 9:27 Imperial Мы можем взять ваше ИТП и системы на обслуживание.... 21.2.2014, 10:57 Lagus УК вряд ли на это согласиться ))))) 21.2.2014, 11:04 Imperial УК врядли будут спрашивать ). Балом правят жильцы.... 21.2.2014, 12:21 Lagus Цитата(Imperial @ 21.2.2014, 16:21) УК вр... 21.2.2014, 13:40  Ashihara Цитата(Lagus @ 21.2.2014, 14:40) В теории... 21.2.2014, 14:07   Lagus Цитата(Ashihara @ 21.2.2014, 18:07) Тогда... 21.2.2014, 14:14 Lagus Сегодня вот такие параметры
Т1 - 96,4
Т2 - 53,85... 25.2.2014, 9:19 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 25.2.2014, 9:19) Что скажи... 25.2.2014, 9:55 Lagus В смысле уменьшить циркуляцию? Тогда нижние этажи ... 25.2.2014, 10:17 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 25.2.2014, 10:17) В смысле... 25.2.2014, 10:49 Lagus Батареи у меня прикрыты, на байпасе вентиля нет, н... 25.2.2014, 14:44 Энерджайзер Смотрите 2 и 4.1. только толку-то? Вы же сами гово... 25.2.2014, 15:28 Lagus Как я понимаю нельзя работу системы оценивать по т... 26.2.2014, 9:19 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 26.2.2014, 9:19) Как я пон... 26.2.2014, 10:40  Lagus Цитата(Энерджайзер @ 26.2.2014, 14:40) да... 27.2.2014, 13:50   Энерджайзер Цитата(Lagus @ 27.2.2014, 13:50) Так если... 28.2.2014, 1:58 Usach Вы пытаетесь лечить аппендицит в домашних условиях... 27.2.2014, 20:25 Lagus Цитата(Usach @ 28.2.2014, 0:25) Вы пытает... 28.2.2014, 7:04  Ashihara Цитата(Lagus @ 28.2.2014, 8:04) Так что м... 28.2.2014, 11:52   Lagus Цитата(Ashihara @ 28.2.2014, 15:52) ПНР-т... 28.2.2014, 12:17 Imperial Что я вижу (если ваши приборы не врут):
У вашего д... 5.3.2014, 20:17 Энерджайзер Цитата(Imperial @ 5.3.2014, 21:17) Что я ... 6.3.2014, 11:04 Imperial Вот представь Usach (ты с этим каждый день сталкив... 5.3.2014, 20:53 Imperial 1) Я не узнал, я вычислил.
Никакой магии ) Если то... 7.3.2014, 10:01 Энерджайзер Цитата(Imperial @ 7.3.2014, 11:01) 1) Я н... 7.3.2014, 10:49 Lagus Так так, очень интересно!
«Проектная 0,9 Гкал... 7.3.2014, 11:19 Энерджайзер Цитата(Lagus @ 7.3.2014, 12:19) 0,9 это в... 7.3.2014, 11:54 Imperial Проектная нагрузка рассчитана на температуру на ул... 7.3.2014, 13:25 Usach А-а-а!! зачем про пропорцию "страшную... 9.3.2014, 8:25 HeatServ Автор, а нельзя зафотографировать теплоузел? Схема... 9.3.2014, 20:52 zr84 С праздником Весны, с теплом…
Однако к теплу…
... 10.3.2014, 17:17 Энерджайзер Цитата(zr84 @ 10.3.2014, 18:17) ... в свя... 10.3.2014, 21:29 Lagus Вот что еще нашла в своем архиве...
вот так вот 10.3.2014, 18:07 Imperial Насос будет "грешить" ближе к переходном... 10.3.2014, 19:57 Imperial Zr84, Шикарно!
Всё верно, со всем согласен, но... 10.3.2014, 20:26 zr84 Цитата(Imperial @ 10.3.2014, 23:26) ....
... 11.3.2014, 7:45  Энерджайзер Цитата(zr84 @ 11.3.2014, 8:45) Это не фан... 11.3.2014, 7:57   zr84 Цитата(Энерджайзер @ 11.3.2014, 10:57) Чи... 11.3.2014, 8:27 HeatServ По одной фотографии лечение конечно так себе.... п... 10.3.2014, 21:19 Энерджайзер Цитата(HeatServ @ 10.3.2014, 22:19) По од... 10.3.2014, 21:54  HeatServ Цитата(Энерджайзер @ 10.3.2014, 21:54) Эт... 10.3.2014, 22:35 Энерджайзер Цитата(HeatServ @ 10.3.2014, 22:19) По од... 11.3.2014, 5:33 Usach Цитата(HeatServ @ 11.3.2014, 1:35) А вот ... 11.3.2014, 7:37 Lagus Фото ИТП ноябрьское, пока времени нет сходить в ИТ... 11.3.2014, 7:47 Lagus Господа, объясните пожалуйста такую вещь:
Регулято... 18.3.2014, 14:03
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)