Gavrila_1985
сообщение 20.2.2014, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.9.2009
Пользователь №: 39072



Дорогие форумчане, прошу помочь в разрешении проблемы.
Проблема с давлением, при выключении насоса давление по манометру будто "взбесилось", стрелки манометра "скачут", тепловой узел оборудован тепловычислителем ТСК7, стоят преобразователи расхода ПРЭМ (электромагнитные).
Кстати тепловой узел автоматизирован погодозависимым контроллером "Ecl comfort".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gavrila_1985   Скачки давления по манометру   20.2.2014, 10:48
- - HeatServ   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 11:48) Д...   20.2.2014, 10:50
|- - Gavrila_1985   Цитата(HeatServ @ 20.2.2014, 10:50) А что...   20.2.2014, 10:58
|- - Ernestas   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58) Е...   20.2.2014, 12:12
|- - HeatServ   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:58) Ц...   20.2.2014, 18:33
- - Ernestas   клапан перепада давления есть?   20.2.2014, 10:50
- - A.R.   Отвоздушить пробовали?   20.2.2014, 10:59
|- - Лыткин   Цитата(A.R. @ 20.2.2014, 11:59) Отвоздуши...   20.2.2014, 11:03
|- - A.R.   Цитата(Лыткин @ 20.2.2014, 10:03) "Б...   20.2.2014, 11:20
- - KYV86   "При ВЫключении насоса". Если подключени...   20.2.2014, 11:09
|- - Gavrila_1985   Цитата(KYV86 @ 20.2.2014, 11:09) "Пр...   20.2.2014, 12:07
- - испытатель   А проблема в чем- часто останавливаете, манометры ...   20.2.2014, 11:51
|- - Gavrila_1985   Копия проекта. Может он поможет.   20.2.2014, 12:27
|- - Ernestas   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27) К...   20.2.2014, 12:34
||- - Gavrila_1985   Цитата(Ernestas @ 20.2.2014, 12:34) Схема...   20.2.2014, 12:51
|- - Лыткин   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:27) К...   21.2.2014, 7:24
- - Usach   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:48) Д...   20.2.2014, 12:15
- - Usach   Хотьпоржал!! Так это у Вас после того, ...   20.2.2014, 13:01
|- - Gavrila_1985   Цитата(Usach @ 20.2.2014, 13:01) Хотьпорж...   20.2.2014, 13:24
|- - Ernestas   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 13:24) Н...   20.2.2014, 14:05
- - A.R.   Отвоздушить пробовали? Я не прикалываюсь. В наших...   20.2.2014, 14:44
- - Крестьянин   Замечал такое явление. Регулирование в АТП идёт по...   20.2.2014, 19:19
|- - Ernestas   Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 20:19) Зам...   20.2.2014, 19:45
|- - A.R.   Цитата(Крестьянин @ 20.2.2014, 18:19) Зам...   21.2.2014, 8:34
- - Крестьянин   Да, никак. Всё само проходит через минуту, т.е. ко...   20.2.2014, 19:57
- - HeatServ   Странно как-то, регуляторы расхода не умеют быстро...   20.2.2014, 21:15
- - испытатель   Так и нет более подробной информации. Еще одно- у ...   20.2.2014, 23:06
- - Бойко   Цитата(Gavrila_1985 @ 20.2.2014, 10:48) Д...   21.2.2014, 11:01
|- - A.R.   Цитата(Бойко @ 21.2.2014, 10:01) ...2. Ав...   21.2.2014, 12:05
- - mikki dan   Может авария на трассе? Подпитка включается и давл...   22.2.2014, 19:05
- - HeatServ   Цитата(mikki dan @ 22.2.2014, 19:05) Може...   22.2.2014, 19:12
- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 22.2.2014, 20:12) Гидро...   22.2.2014, 20:05
- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 22.2.2014, 21:05) Перефра...   25.2.2014, 8:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных