> ВПВ склада, нужна критика (советы)
Serge
сообщение 20.2.2014, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455



Здравствуйте.

Нужна помощь (критика) по проекту ВПВ склада.
Есть склад общей площадью 1916,7 м2. объем склада больше 5000 м3. Минимальный напор от городской сети 40 м.
Склад имеет 4 отдельных входа 1 этаж + антресоль (общая высота 5.8 м, высата антресоли 2.8 м). Степень огнестойкости здания III, Категория здания по пожарной опасности В.
Склад не имеет пожарного водопровода, в связи чем предприятие получило предписание от пожарников выполнить ВПВ.
Сам ВК-ник но к сожалению с пожарным водопроводом не сталкивался.
Согласно СП 10.13130.2009 Таблицы 2 число пожарных стволов и минимальный расход воды получилось 2х5 л/с.
Я бы поставил по 1 ПК в каждое помещение + по 1 на антресоль, но в связи с тем что должно быть 2 струи сделал так, как показал на чертеже.

Что я сделал не правильно? и не совсем понял как пользоваться таблицей 3 СП 10.13130.200


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 122,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Serge   ВПВ склада   20.2.2014, 15:00
- - Водяной   каждая точка должна быть орошена двумя стрями (от ...   21.2.2014, 10:54
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 21.2.2014, 11:54) каждая...   21.2.2014, 13:01
- - Serge   Добавил ПК так что бы каждая точка орошалась 2 стр...   21.2.2014, 13:53
- - Nasosnik25   Помещения 5,6 только с одного ПК тушатся   21.2.2014, 15:57
- - Водяной   во-первых, стены в здании могут быть 1 или 2 степе...   24.2.2014, 8:51
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 9:51) во-перв...   24.2.2014, 11:06
- - Водяной   4.1.12. При определении мест размещения и числа по...   24.2.2014, 11:20
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 12:20) 4.1.12...   24.2.2014, 15:43
- - Serge   И еще можно с ПК на 1 этаже подняться на антресоль...   24.2.2014, 15:57
|- - Водяной   Цитата(Serge @ 24.2.2014, 16:57) И еще мо...   24.2.2014, 17:38
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 18:38) можно,...   25.2.2014, 9:54
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 18:38) можно,...   27.2.2014, 14:36
|- - Водяной   Цитата(Serge @ 27.2.2014, 15:36) Вчера бы...   28.2.2014, 7:51
|- - Serge   Цитата(Водяной @ 28.2.2014, 8:51) посмотр...   28.2.2014, 8:28
|- - Водяной   Цитата(Serge @ 28.2.2014, 9:28) Да будет ...   28.2.2014, 8:31
- - Serge   В каком документе можно узнать о том что стены про...   25.2.2014, 10:52
- - Водяной   Цитата(Serge @ 25.2.2014, 11:52) В каком ...   25.2.2014, 13:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных