> Замена насоса на первом подъеме, Пытаюсь малой кровью снизить энергозатраты
ArtemioP
сообщение 24.2.2014, 21:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222676



Друзья, прошу прощения, если тема уже поднималась. Копался в форуме, но ничего похожего не нашел.
Прошу помощи по следующей ситуации.
В "наследство" достался водозабор с станцией водоподготовки. Водозабор принадлежал градообразующему предприятию, которое благополучно сдохло. Предприятие было очень водоемким, соответственно все построено было масштабно и с невозможностью регулировать. На станции подъема речной воды установлены турбинные артезианские насосы А20 с расходом в 600 кубов и электрической мощностью 250 кВт. Реальная сегодняшняя потребность 100 кубов в час. Вопрос в следующем - можно заменить старый слишком мощный насос на скважинный, например ЭЦВ или западный аналог. Естественно с уже необходимым расходом и напором? Меня одно только смущает, продавит ли скважинный насос водопроводную систему (3,5 км, Ду530). Расчет гидравлического сопротивления показывает, что все нормально, но что то я опасаюсь.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArtemioP   Замена насоса на первом подъеме   24.2.2014, 21:42
- - Fatik   А где проблема? Турка в руки и вперед.   25.2.2014, 8:09
- - ArtemioP   Простите...турка? What is it? :-)   25.2.2014, 9:03
- - Fatik   Ну можете Карелина прихватить, или Березина, на ва...   25.2.2014, 9:36
- - ArtemioP   Понял. Несомненно буду читать. Повышать теоретичес...   25.2.2014, 9:48
- - Fatik   Возможно все. Не понятно почему именно скважинные(...   25.2.2014, 10:12
- - ArtemioP   Скважинные по нескольким причинам. Первая - широки...   25.2.2014, 11:12
- - раздолбай   Если гидравлика(сопротивление) водовода позволяют ...   25.2.2014, 18:17
- - ArtemioP   Я понимаю что все дело в гидравлике. Считал пока п...   26.2.2014, 12:58
|- - Las Vegas   Цитата(ArtemioP @ 26.2.2014, 13:58) Я пон...   17.7.2014, 16:14
- - ArtemioP   Насос установили. Не смог переубедить местных гуру...   2.7.2014, 20:06
- - ArtemioP   Завод отписался. Сказал, что очевидно зажаты подши...   4.7.2014, 9:38
- - Skorpion   Цитата(ArtemioP @ 24.2.2014, 21:42) Вопро...   6.7.2014, 21:14
- - Divr2005   Ливны они и есть Ливны, что с них взять Если нужн...   9.7.2014, 15:04
|- - Насосник   Цитата(Divr2005 @ 9.7.2014, 18:04) Ливны ...   9.7.2014, 19:22
- - Сандугач   Цитата(Насосник @ 9.7.2014, 22:22) Насосы...   16.7.2014, 7:06
- - Alexandr2014   Прошу прощения, что влезаю в тему. Но мой вопрос ...   2.11.2014, 21:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных