> И снова Johnson
maks-1978
сообщение 25.2.2014, 8:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 224765



Доброго всем!
"Избитая" тема, наверное, но интересно мнение...
Имеем на сегодняшний день приточно-вытяжную вентиляцию на контроллерах Johnson (14 шт FX-16; 17 шт FX-14 и 25 шт FX-07) Контроллеры разбиты на мелкие подсистемы (FX-16 в голове, а FX-14 и FX-07 подчиненные) общаются в мастер/слейв по протоколу N2Open. Мощные установки работают через привода АВВ АСН550 (всего 23 штуки) и все ту же шину N2Open.
"Попали", как и многие тут, исходя из того, что прочитал на форуме...
Система среднеразмерная, имеет около 30 приточек, около 50 вытяжек и еще около 20 ПД и ВД.
Шкафы смонтированы, программа залита (подрядчиком) и все работает в автоматическом режиме, но без диспетчеризации.
Вот собственно в ней и вопрос...
На сегодняшний день с Подрядчиком разругались (причины наверное всем известны, поэтому не буду повторятся), но вопрос с повестки дня не снят.
Вижу несколько вариантов решения данного вопроса:
1. Докупить согласно проекта 2шт. NAE-3510, SCADA и выполнить эти работы. Тут собственно имеются "подводные " камни, так как Джонсон нас посылает (естественно) и никому другому эти работы выполнить не позволяет. Программное обеспечение, как и железо, тоже вряд ли кто нам продаст. Да если и продаст даже, то что с ним делать biggrin.gif
2. "Выкинуть" Johnson, "перелопатить" шкафы и установить что-то более "удобоваримое"и гуманное. Вопрос в совместимости оборудования и конечной стоимости проекта.
3. Так как я более 10 лет профессионально работаю с оборудованием и программным обеспечением не безизвестного отечественного производителя ООО НВП Болид, то посещают мысли опять же выкинуть Johnson и установить С2000-Т со скадой "Алгоритм". Тем более у нас и охранка и пожарка и СКД выполнено на нем, поэтому существует возможность интеграции всех систем в будущем.
Флуд по теме приветствуется, а вот флуд типа "Заплатите денег подрядчику и будет Вам счастье" не интересен.
Всем удачи!
Спасибо!

Сообщение отредактировал maks-1978 - 25.2.2014, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maks-1978   И снова Johnson   25.2.2014, 8:20
- - GYUR22   А в чем причина ругачки то? - только честно ,а то ...   25.2.2014, 8:49
- - Lex   1. К черту подробности, город какой? 2. Помимо сам...   25.2.2014, 9:00
- - sir_puding   При таком количестве оборудования неразумно ломать...   25.2.2014, 9:42
- - DC-RU   Добрый день. На вскидку вижу 2 варианта: 1. если ...   25.2.2014, 10:10
- - maks-1978   Уважаемый GYUR22! Причина ругачки не имеет отн...   25.2.2014, 11:11
|- - DmitriyN   Цитата(maks-1978 @ 25.2.2014, 12:11)...   25.2.2014, 22:49
- - Ludvig   Как вариант, поверх имеющегося поставить Болид. ...   25.2.2014, 12:08
- - GYUR22   ЦитатаЯ обращался в Представительство Джонсон о на...   25.2.2014, 12:40
- - maks-1978   Ludvig, Ваш сарказм понятен, а по сути есть что ск...   25.2.2014, 12:51
|- - DC-RU   QUOTE (maks-1978 @ 25.2.2014, 13:51)...   25.2.2014, 13:39
- - GYUR22   Кхм, Джонсон конечно может рекомендовать не вмешив...   25.2.2014, 13:11
- - GYUR22   про файлы точек не забудьте   25.2.2014, 13:56
- - maks-1978   Считаю этот спор бессмысленным, ведь доказывать ко...   25.2.2014, 14:01
|- - Ludvig   Цитата(maks-1978 @ 25.2.2014, 15:01)...   25.2.2014, 15:25
- - sir_puding   Господа. Указанные контроллеры условно свободно-пр...   25.2.2014, 15:49
- - GYUR22   ЦитатаА теперь вопрос... А почемы Вы не предлагает...   25.2.2014, 16:13
- - coverart   Выкиньте из шкафов а потом продайте эти буржуйские...   25.2.2014, 16:14
- - maks-1978   Эх, coverart, если бы было все так просто С джон...   25.2.2014, 17:24
- - cauto   Я один не понимаю, как сочетается вот это:Цитата(m...   25.2.2014, 19:05
- - maks-1978   имелось ввиду по окончательной стоимости, так поня...   25.2.2014, 19:49
- - coverart   Интересно, а три-четыре десятка пикселей стоят дор...   25.2.2014, 21:19
- - maks-1978   coverart, напишите в ЛС почту, если интересно, я м...   26.2.2014, 9:14
- - boranbaysagynbayev   Всем привет! Я новичок в этой сфере. Недавно ...   26.2.2014, 13:52
- - GYUR22   Только через модуль или блок Last Value - соотвес...   26.2.2014, 15:47
- - bulat54   Здравствуйте! Помогите найти дистрибутив Metas...   10.2.2015, 12:36
- - GYUR22   Снимите образ диска и перенесите на другую подобн...   11.2.2015, 17:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных