Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насос на подмес в системе отопления
kerri
сообщение 26.2.2014, 9:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 224987



Есть расход в подаче 0,65м3/час с температурой 130 градусов. есть расход в обратке такой же с температурой 70 градусов... мне надо подмесом из обратки добиться 90 градусов в подаче. не могу вот рассчитать сколько ж надо воды в подачу отдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kerri   Насос на подмес в системе отопления   26.2.2014, 9:00
- - tiptop   Цитата(kerri @ 26.2.2014, 10:00) Есть ра...   26.2.2014, 9:55
- - HeatServ   Зачем так сложно-то? Формула коэффициента смешения...   26.2.2014, 15:36
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 26.2.2014, 16:36) Форму...   26.2.2014, 18:11
- - drfra   Добрый день! Ситуация следующая. Прямая 0,5 МП...   8.4.2016, 15:24
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 8.4.2016, 15:24) Прямая 0,...   8.4.2016, 18:47
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 8.4.2016, 15:24) Глаз лёг ...   9.4.2016, 17:21
- - drfra   Да, расчётный. Минимум 2.735, максимум 2,790. А пе...   8.4.2016, 19:43
|- - tiptop   to drfra Жаль, что Вы так и не указали расчётный ...   9.4.2016, 14:51
- - drfra   Цитата(tiptop @ 9.4.2016, 14:51) to drfra...   9.4.2016, 23:03
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 9.4.2016, 23:03) Прошу про...   10.4.2016, 9:27
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 9.4.2016, 23:03) Наверно м...   12.4.2016, 21:37
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 12.4.2016, 21:37) напраши...   13.4.2016, 7:53
|- - tiptop   На этом форуме уже подвергалась критике рекомендац...   16.4.2016, 14:52
- - drfra   Цитата(tiptop @ 10.4.2016, 9:27) Кто-то п...   10.4.2016, 13:42
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 10.4.2016, 13:42) Не вид...   10.4.2016, 18:35
- - drfra   Цитата(tiptop @ 10.4.2016, 18:35) Не видн...   10.4.2016, 22:12
|- - tiptop   Цитата(drfra @ 10.4.2016, 22:12) как оно ...   11.4.2016, 8:40
- - tiptop   Те же исходные данные, но 3-ходовой клапан VF3 уже...   17.4.2016, 11:26
- - BIONDER   Проще для логики перевести в кВт, а потом в расход...   18.4.2016, 10:48
- - tiptop   У трёхходового клапана VF3, работающего с прямоход...   29.4.2016, 14:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274