сообщение 5.8.2009, 8:56
Сообщение #1


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Добрый день, коллеги. Возникла следующая ситуация.
В наличии дом, находящийся на реконструкции. Я в нем сделал проект отопления. Насколько мне известно проект прошел согласование в экспертизе, но сейчас паспорт моей СО смотрит эксперт из теплоснабжающей организации. ему не нравится одна цифра - удельная отопительная характеристика здания. У ее вычислил разделив полную нагрузку системы (100270 ккал/ч) на объем и на разность внутренней и наружной температур. Получилась у меня цифра 0,21. Здание общественное, кирпичное, в процессе реконструкции утепляется. Уважаемый эксперт сообщает мне, что эта характеристика берется из справочника (например, Манюк) и говорит, что там даже близко нет таких величин. На мои возражения о том, что укрупненные показатели не могут применяться для расчета систем отопления, он говорит что у него 30 паспортов таких и всегда удельная характеристика здания была как справочнике (или близко к ней).
Далее, он говорит, что мы запросили в техусловиях 0,139 Гкал/ч, а сейчас получили 0,1 Гкал/ч и получается, что мы не потребляем все тепло. Я ему объяснял, что изначально запрашивалось тепло, рассчитанное по укрупненным показателям, а потом уже точно, поэтому и получилось меньше. Но его такой ответ не устраивает. Он настаивает на том, что у нас в паспорте тоже должно быть 0,139 Гкал/ч.

Вопрос: проясните, пожалуйста, ситуацию. Может я уже совсем ничего не понимаю? Как определяется удельная характеристика здания в паспорте и какова ее величина (примерно, учитывая что в доме небольшое остекление, сопротивление всех ограждении выше нормативных, механическая вентиляция)? Заранее большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasiatka   Расчет расходов тепла по укрупненным измерителям   5.8.2009, 8:56
- - exelente   С вероятностью 99, что эксперт разводит чтобы содр...   5.8.2009, 9:52
|- - HeatServ   Цитата(exelente @ 5.8.2009, 10:52) 419485...   5.8.2009, 20:19
- - zeman   В общем то в расчетах тепловой нагрузки тоже могут...   5.8.2009, 10:32
- - DinaZavr   С вероятностью 100% эксперт прав. Если удельная от...   5.8.2009, 10:40
- - Vasiatka   Странно, делал уже не один проект и эта цифра всег...   5.8.2009, 20:07
- - Vasiatka   Съездил к эксперту, поговорили. Оставил ему свой т...   7.8.2009, 8:31
- - инж323   А у вас похоже счетчика нет на вводе тепла? При на...   7.8.2009, 8:45
- - Konstantin T.   А вообще объем отапливаемый вы откуда брали? Мне е...   7.8.2009, 16:02
- - flash   ЦитатаВозмите объем больше и все. оригинальный с...   10.8.2009, 11:01
- - Vasiatka   Объем мне дали архитекторы и тот потом исправили, ...   10.8.2009, 23:56
- - Vasiatka   Позвонил эксперту...сказал "ну ладно, вроде в...   11.8.2009, 15:43
|- - proekt_mep   Цитата(Vasiatka @ 11.8.2009, 15:43) 42200...   11.8.2009, 19:59
- - DinaZavr   Когда-то мне довелось делать проект большого компл...   12.8.2009, 5:35
- - Kult_Ra   ЦитатаЭтот расчетик у меня до сих пор хранится - д...   12.8.2009, 8:03
- - Alex N   перед глазами паспорт системы отопления, в нем нап...   12.8.2009, 14:45
|- - DinaZavr   Цитата(Alex N @ 12.8.2009, 14:45) 422475п...   12.8.2009, 17:49
- - proekt_mep   Ув. форумчане. Привожу расчет здания до утеплени ...   12.8.2009, 19:03
- - jota   Забыли инфильтрацию.   12.8.2009, 19:18
- - proekt_mep   Дык, они ж пластиковые окна ставят, а приточку не ...   12.8.2009, 19:39
- - jota   Без воздуха не будут. Пластиковые окна открываются...   12.8.2009, 19:52
- - proekt_mep   Спасибо, учту. И вправду логично принимать приток ...   12.8.2009, 20:08
- - Alex N   Цитата(DinaZavr @ 12.8.2009, 18:49) 42256...   13.8.2009, 14:50
- - инж323   А вот еще меньшая цифра уже смущать должна.Потому ...   13.8.2009, 15:03
- - proekt_mep   М-дя... В каких же пределах находится уд. отопит. ...   14.8.2009, 11:40
- - Studentik   Инфильрация еще и через стены бывает, но через окн...   14.8.2009, 11:57
- - Natalitty   Скажите, пожалуйста, где можно найти эти "уде...   27.10.2009, 15:23
- - proekt_mep   Цитата(Vasiatka @ 5.8.2009, 9:56) Уважаем...   28.10.2009, 9:37
- - Юстас   Для более точного расчета величин теплопотерь зда...   1.11.2009, 23:07
- - инж323   ну а что? Реальная цифра. Посмотрите на мощность о...   1.11.2009, 23:18
- - Муша   Доброго времени суток. Вопрос этот волновал всегда...   26.2.2014, 11:14
- - Лыткин   "Справочник по наладке тепловых сетей" ...   27.2.2014, 7:38
- - Егор   обычно получается превышение не более чем на 30 %....   27.2.2014, 7:39
|- - A.R.   Цитата(Егор @ 27.2.2014, 6:39) обычно пол...   27.2.2014, 9:59
|- - Лыткин   Цитата(A.R. @ 27.2.2014, 10:59) В принцип...   28.2.2014, 7:43
|- - A.R.   Цитата(Лыткин @ 28.2.2014, 6:43) Немцы сч...   28.2.2014, 10:19
- - Муша   Спасибо за ответы.   27.2.2014, 9:06
- - Егор   брать такую удельную отопительную характеристику, ...   27.2.2014, 19:03
- - Иванов В.А.   Я считаю по СП 50.13330.2012 "Тепловая защита...   28.2.2014, 7:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных