Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ИТП, Сдача монтажных работ
Akai
сообщение 26.2.2014, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221349



Добрый день дамы и господа!
Прошу помощи. В данный момент учавствую в приёмке монтажных работ по итп. Нужны ответы на следующие вопросы:
1. ИТП собран на оборудовании TAC. На датчики температуры, давления и привода клапанов с управлением 0-10в проложен кабель КВВГ 2х1,5. На моей практике всегда использовался МКЭШ. Представитель проектной организации сказал что шнайдер не рекомендует прокладывать экранированный кабель для подключения своего оборудования, чем я был несколько удивлен. В инструкции к датчикам, приводам и контроллерам про экранированный кабель ничего не сказано. В данный момент силовые и слаботочные кабели проложены в одном лотке, но они согласились установить разделитель и отделить силу от слаботочки. В дальнейшем, эксплуатация этого теплового ляжет на меня, кае заставить их проложить экранированный кабель?
2. К какой категории влагозащиты относится итп? Частотные преобразователи ip21 установили открыто на колонны. На мои доводы что тепловой относится к категории опасных помещений, затребовали документальное подтверждение. В ПТЭ ТЭ и СНиП не могу этого найти. Доводы что частотник наглотается пыли и грязи ( монтаж еще не закончен и помещение далеко не стерильно) и выйдет из строя не помогают. Говорят если что, заменим по гарантии. Но гарантия рано или поздно закончится, а мне принимать на ладан дышащие частотники не очень хочется. Как заставить их убрать пч в вентилируемые шкафы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Akai   ИТП   26.2.2014, 13:18
- - magnat2011   Если Вы принимаете - тоесть представитель Заказчик...   26.2.2014, 14:09
- - Akai   Ну естественно я попросил представить письмо от шн...   26.2.2014, 14:29
- - DmitriyN   КВВГ 2х1,5 не бывает. У КВВГ минимум 4 жилы. Про э...   26.2.2014, 14:33
- - Akai   Проектную и монтажную деятельность осуществляет од...   26.2.2014, 14:49
- - DmitriyN   В одном лотке силу и слаботочку не кладут (как пра...   26.2.2014, 14:58
- - Akai   Отделка и тепломеханика- разные организации. Не бы...   26.2.2014, 15:30
- - Kost_Alex   Специалисты МОЭК ссылаются на ПУЭ п.2.1.16, где ск...   26.2.2014, 15:41
- - kosmos440o   Соболезную. Недавно тоже принимал у таких, полгода...   27.2.2014, 11:49
- - kosmos440o   Также рекомендую (если вы являетесь подписантом ак...   27.2.2014, 12:09
- - Akai   В ПУЭ есть только классификация помещений, но не ...   27.2.2014, 13:44
- - Akai   To kosmos440o, в данный момент идет лишь приемка м...   27.2.2014, 13:58
- - DmitriyN   ЦитатаTo kosmos440o, в данный момент идет лишь при...   27.2.2014, 18:31
- - Akai   проект они делали сами, частотники http://www.schn...   28.2.2014, 8:28
- - DmitriyN   Тогда не найдете четких, однозначных и обязательны...   28.2.2014, 9:02
- - Akai   Ну так про , СО 34.45.509-2005 кто что скажет? при...   28.2.2014, 14:29
- - DmitriyN   СО 34.45.509-2005 - это отраслевой документ. Смот...   28.2.2014, 16:13
- - kosmos440o   По степени защиты: (На любую хотелку можно найти Г...   3.3.2014, 10:02
- - Akai   Спасибо, интересный гостик, сейчас изучим. В инст...   3.3.2014, 10:43
- - kosmos440o   По идее, степень ip определяется по наименьшей ip.   3.3.2014, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных