tiptop
сообщение 1.3.2014, 11:00
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Здравствуйте!

Настраиваю режимы горения у котлов ДКВР-10-13 по анализам уходящих газов за котлом.
У котла - две горелки ГМГ-5,5/7, работающие на природном газе.

Так вот, я "открыл" для себя smile.gif , что при попытке получить рост концентрации угарного газа (CO) можно у одной из двух горелок прикрывать воздушную заслонку намного больше, чем у другой:

Прикрепленный файл  DKVR_10___GMG_5_5_7___svodnaya_tablica.png ( 11,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43


Мне удавалось давление воздуха в одной из горелок сделать в 3-5 раз ниже чем в другой. Потом решил оставить различие только в 2 раза.
Предполагаю, что у горелок разный расход газа, но не могу найти об этом информацию. Наткнулся только на эту фразу:

Цитата
Сжигание газового топлива с малыми коэффициентами избытка воздуха повышает чувствительность процесса к перекосу по коэффициенту избытка между отдельными горелками. В эксплуатации перекос может наблюдаться из-за неодинаковых коэффициентов гидравлического сопротивления горелок по воздуху и газу. При наладке перекос создают искусственно, прикрывая на 30% заслонками проходное сечение для воздуха на некоторых горелках. Одновременно подгружают дутьевые вентиляторы для сохранения неизменным избытка воздуха на выходе из топки. Таким образом, организуют режим горения с перекосом, значительно большим, чем встречается при нормальной эксплуатации. Перекос вызывает смещение в большую сторону критического коэффициента избытка воздуха


Прикрепленный файл  parilov_ushakov_ispytanie_i_naladka_parovyh_kotlov_122.png ( 72,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


Парилов В.А., Ушаков С.Г. Испытание и наладка паровых котлов: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 320 с.

Кто-нибудь "крутил" воздушные заслонки у горелок ГМГ?

Сообщение отредактировал tiptop - 1.3.2014, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных