lis74 Свзяь ПЛК-ПЧ 3.3.2014, 11:12 serge197a посадите экран не на ПЧ, а на землю.
ПЧ сам-то заз... 3.3.2014, 11:56 lis74 Пч заземлён. Таймауты выставлены. Когда идёт набор... 3.3.2014, 12:51![]() Vitaliy_asep Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 15:51) Пч заземл... 3.3.2014, 13:29![]() lis74 Цитата(Vitaliy_asep @ 3.3.2014, 13:29) А ... 3.3.2014, 13:40 Chabol Сначала попробуйте отключить экран на кабеле связи... 3.3.2014, 13:31 Andrew_2610 "дело было не в бобине".
терминаторы у ... 3.3.2014, 13:52 lis74 Включил терминатор S801 на частотнике и всё зарабо... 3.3.2014, 14:01![]() Andrew_2610 Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 15:01) Включил т... 3.3.2014, 14:36 lis74 Дак там всё на забугорном....=)
Андрю объясни пожа... 3.3.2014, 15:21![]() Andrew_2610 Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 16:21) Дак там в... 3.3.2014, 16:03 Chabol Вкратце не получится. Вот очень удачное описание h... 3.3.2014, 15:51 lis74 Просто подозрения вызвал факт погасания диода сост... 3.3.2014, 17:50