> Daikin Vrviii ошибка Uf, пусконаладка
Dr_Brown
сообщение 4.3.2014, 19:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Доброго дня здоровья!

Запускаем VRVIII наружник RXYCQ14A + 9 внутренних сплитов. Распаяна рефнетами, т.е. клапана во внутренних. Не можем пройти ТЕСТ. Посчитали жидкостную магистраль, заправили 5,5 кг 410-го по весам. Система включается, начинает тестироваться, разгоняет 1 компрессор, подкидывает второй, начинает разгонять и уходит в ошибку, на всех 9-ти пультах "UF". С начала теста до выпада в ошибку проходит 12 мин. Наружная температура +8С. Проверяли коммутацию 100 раз, пересчитывали кол-во фреона который надо заправить, откидывали подкидывали заземление экрана на коммутационном кабеле, бесполезно. В мануале по наружнику по этой ошибке, написано что может быть перезаправлен. Суммарная длина жидкостной 105 м примерно. Может перевод галимый, и наоборот может недозаправлен ? Ребят помогите кто сталкивался, второй день бьемся...... helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Dr_Brown - 4.3.2014, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dr_Brown   Daikin Vrviii ошибка Uf   4.3.2014, 19:30
- - emin699   Цитата(Dr_Brown @ 4.3.2014, 21:30) Доброг...   5.3.2014, 0:35
- - Dr_Brown   Если бы мало было фреона било бы E4 или F3, соглас...   5.3.2014, 10:09
|- - emin699   Цитата(Dr_Brown @ 5.3.2014, 12:09) Если б...   6.3.2014, 6:38
- - SSA   Не знаю, что там у Вас с фреоном (и знать не хочу)...   5.3.2014, 11:37
- - Dr_Brown   ЦитатаUF - Неправильно подключена проводка, соедин...   5.3.2014, 11:56
- - SSA   А Вы ее случайно не на тепло запускаете? Инструкци...   5.3.2014, 12:17
- - Dr_Brown   да нет, на всех пультах выставили холод, изначальн...   5.3.2014, 12:22
- - SSA   Чё, в Донбасе манометров не стало? Померьте давлен...   5.3.2014, 12:28
- - Dr_Brown   На наружном ? Бесполезно. Так как система инерцион...   5.3.2014, 12:29
- - Dr_Brown   Хотя давление замеряли вчера, 5 низкое 25-27 высок...   5.3.2014, 12:29
- - SSA   Да, инсталлюшка аглицкая или кастрированный вариан...   5.3.2014, 12:31
- - Dr_Brown   Английская с русским. Да если бы мы первую мультиз...   5.3.2014, 12:34
|- - SSA   Цитата(Dr_Brown @ 5.3.2014, 15:34) Англий...   5.3.2014, 12:50
- - SSA   ИМХО, скорее всего, у Вас субкод 01: Auto addres...   5.3.2014, 12:38
- - RusBuka   Пишите ежели че)) Поржем. по мне так внутрянка бе...   5.3.2014, 15:00
- - Dr_Brown   У нас внутрянки все FXAQ-....PAV1 Наружный блок от...   5.3.2014, 16:39
- - RusBuka   Приедет дядя с чеккером и все разрулит. Если с чек...   6.3.2014, 9:17
- - airwave   Не, не так)) Придет дядя с отверткой, нажмет волш...   6.3.2014, 9:53
- - SSA   Размечталси... Придет... нажмет кнопку... Да кто...   6.3.2014, 10:17
- - airwave   А мне и не нада). Приедет дядя из официального сер...   6.3.2014, 10:45
- - Dr_Brown   А что есть чекер ?   6.3.2014, 11:04
- - airwave   Это специальная сервисная программа, которая позво...   6.3.2014, 11:17
- - RusBuka   Сударь ваша копипаста из соседнего топика. А тест ...   6.3.2014, 11:20
- - Dr_Brown   Вообще у нас VRV-IV Classic..... Я опечатался.......   7.3.2014, 10:07
- - airwave   Дядя кнопконажиматель с отверткой вам уже не нужен...   7.3.2014, 19:25
- - SSA   Я бы не был так категоричен...   9.3.2014, 9:58
- - Dr_Brown   В общем победили мы его.... Как оказалось на этом ...   27.3.2014, 10:39
- - RusBuka   датчики ин\аут на ТО внутрянки были одинаково...   27.3.2014, 11:44
- - airwave   Дядя Коля наванговал с вероятностью 100%   27.3.2014, 14:22
- - SSA   Ай, маладца! Уже было такое?   27.3.2014, 14:46
- - ventclimate   Приветствую други. Столкнулись сейчас с такой же п...   9.6.2014, 5:24
- - ventclimate   Может у кого есть предположения?   11.6.2014, 0:48
- - airwave   А что звонили то? Межблочку и трубки? Фреонопро...   11.6.2014, 8:41
- - SSA   Кашпировкие, ау, где вы????   11.6.2014, 8:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных