Расчет водопотребления модульной котельной 1,2 МВт |
|
|
|
5.3.2014, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2014
Пользователь №: 218730

|
Согласно п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» принимаем объём вводы в теплосетях при закрытой системе теплоснабжения 65 м3 на 1 МВт тепловой нагрузки. Т.к проектируемая котельная имеет тепловую мощность в 1,2 МВт объ-ем воды в теплосетях составит : VТС=1,2*65=78 м3 Согласно п.6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчётный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения принимаем равным 0,75% от объема воды в системе теплоснабжения: Qр=VТС*0,75%=78*0,75%=0,585 м3/ч Согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» часовой расход воды для аварийной подпитки системы теплоснабжения принимаем в количестве 2% от объема во-ды в теплосетях Qра= VТС*2%=78*2%=1,56 м3/ч
Как то я себе трудно представляю что расход на подпитку 0,5 м3/ч - это нормально? Или я не правильно считаю.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sltut Расчет водопотребления модульной котельной 1,2 МВт 5.3.2014, 10:58 odv В 2012 г. Министерством регионального развития Рос... 5.3.2014, 11:13 Zarina_34 ... 18.9.2019, 10:33 Zarina_34 Цитата(odv @ 5.3.2014, 11:13) В 2012 г. М... 18.9.2019, 10:58 sltut Спасибо за информацию 5.3.2014, 13:19 odv Обращайтесь 5.3.2014, 13:35 sltut А как подсчитать водоотведние от данной котельной ... 5.3.2014, 13:35 anli3 Цитата(sltut @ 5.3.2014, 13:35) А как под... 29.6.2020, 9:02 odv Расход воды на промывку и опресовку системы.
Промы... 5.3.2014, 14:16 sltut Передвижной насос - это помпа, либо асбочка. В мое... 5.3.2014, 14:55 odv Ну да, но опорожнение сети идет в тепловых камерах... 5.3.2014, 15:04 sltut Вот мне и нужно подсчитать аварийный сброс от коте... 6.3.2014, 8:24 odv Цитата(sltut @ 6.3.2014, 9:24) Вот мне и ... 20.3.2014, 6:59 Тёплый "...Промывка и опресовка системы проводится 1... 19.3.2014, 16:40 lexa00 Правила эксплуатации тепловых установок. 19.3.2014, 17:14 Тёплый Спасибо! 24.3.2014, 17:08 odv Обращайтесь. 25.3.2014, 8:23 ИлюКСа А кто подскажет, как посчитать суточный расход на ... 9.12.2019, 10:40 Водяной Цитата(ИлюКСа @ 9.12.2019, 10:40) А кто п... 9.12.2019, 11:32 ИлюКСа [quote name='Водяной' date='9.12.2019,... 10.12.2019, 3:44 Young Заполняете баланс по форме водоканала и считаете с... 10.12.2019, 9:01 ИлюКСа Цитата(Young @ 10.12.2019, 13:01) Заполня... 10.12.2019, 10:27 Young Давайте начнем с общего вопроса: кто вы в цепочке ... 10.12.2019, 13:00 ИлюКСа Цитата(Young @ 10.12.2019, 17:00) Давайте... 11.12.2019, 3:23 Young Цитата(ИлюКСа @ 11.12.2019, 3:23) типа то... 11.12.2019, 8:53 инж323 Нет, не только.
Возьмите ситуацию пуска тепла , пе... 11.12.2019, 3:43 ИлюКСа Цитата(Young @ 11.12.2019, 12:53) Самое п... 11.12.2019, 9:03 Young Пожалуй так и сделаю. 11.12.2019, 9:11 Ferdipendoz Технолог по котельной, мне кажется, должен дать тр... 11.12.2019, 10:55 Водяной Цитата(Ferdipendoz @ 11.12.2019, 10:55) Т... 11.12.2019, 11:04 ИлюКСа Цитата(Водяной @ 11.12.2019, 15:04) Если ... 11.12.2019, 11:33 Водяной Цитата(ИлюКСа @ 11.12.2019, 11:33) ну тех... 11.12.2019, 12:25 ИлюКСа Цитата(Водяной @ 11.12.2019, 16:25) Котел... 12.12.2019, 3:43 Водяной Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 3:43) СП 124 ... 12.12.2019, 9:09 ИлюКСа Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:09) посто... 12.12.2019, 9:21 Водяной Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:21) А это п... 12.12.2019, 9:26 ИлюКСа Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:26) Подтв... 12.12.2019, 9:29 Водяной Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:29) Просят ... 12.12.2019, 9:38 ИлюКСа Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:38) Норма... 12.12.2019, 9:59 Maria Maria Добрый день.
Вот, в принципе, такой же вопрос.
Ка... 16.1.2023, 9:12 GreyBrain По СП 124 можно принять, там есть максимальная ско... 16.1.2023, 9:23 Maria Maria Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:23) По СП... 16.1.2023, 9:43 GreyBrain Цитата(Maria Maria @ 16.1.2023, 10:43) По... 16.1.2023, 9:58 Maria Maria Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:58) Ну во... 16.1.2023, 10:39 sealion Обратите внимание на СП 124.13330.2012 6.16, если ... 16.1.2023, 11:51
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)