> Расход на пожаротушение в 6 раз больше, чем на хоз-пит. нужды!
freedombeatz
сообщение 7.3.2014, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213929



Добрый вечер! Есть объект - база отдыха, источник водоснабжения - озеро в 150 м от базы. База расчитана на 550 человек, Qmax.сут = 135 м3. Сеть проектируется кольцевой, объедененной (хоз-питьевая + противопожарная)... при гидравлическом расчете столкнулся с такой проблемой: в час максимального водопотребления подача НС II = 2,411 л/сек, а в час максимального водопотребления + пожар = 14,911 л/сек, т.к. здания 4-х этажные, количество одновременных наружных и внутренних пожаров = 1 (для внутр. 2,5 л/сек, для наруж. 10 л/сек, в сумме общий расход воды на пожаротушение 12,5 л/сек..) Вопрос заключается в следующем: устанавливать мотопомпы или делать раздельную сеть? т.к. если принять диаметры по расходу max водопотр.+пожар, то в обычном режиме работы, расходы, проходящие по сети, будут в 6 раз меньше и соответственно не обеспечат минимальной скорости движения воды blink.gif
Или есть альтернативные варианты решения проблемы?

Спасибо!

Сообщение отредактировал freedombeatz - 7.3.2014, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- freedombeatz   Расход на пожаротушение в 6 раз больше, чем на хоз-пит. нужды!   7.3.2014, 20:20
- - MEX-74   freedombeatz Цитатане обеспечат минимальной скор...   8.3.2014, 9:37
- - freedombeatz   т.е. это нормально, что расход при пожаре в 6 раз ...   8.3.2014, 10:21
- - nagger   Цитата(freedombeatz @ 7.3.2014, 21:20) не...   8.3.2014, 10:24
- - freedombeatz   о какой схеме идёт речь? если можно, покажите, буд...   8.3.2014, 10:30
- - MEX-74   Цитатат.е. это нормально, что расход при пожаре в ...   8.3.2014, 10:54
- - freedombeatz   значит при этом диаметре это нормально, что скорос...   8.3.2014, 11:28
- - irinkae   Добрый вечер. Имеется здание (ремонтно -производс...   5.12.2017, 17:51
- - nagger   Забыть фразу "нет в типовой серии". Гидр...   5.12.2017, 18:42
- - irinkae   Если вы заметили, то я гидравлические характеристи...   6.12.2017, 9:21
|- - Никитос   Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 10:21) Если в...   6.12.2017, 9:44
- - irinkae   Сменность воды выполняется, я это уже просмотрела....   6.12.2017, 10:19
- - Ferdipendoz   Да зачем вам значение скорости в Шевелёве-то? Возь...   6.12.2017, 10:45
- - Dima_UA   ТС наверно не скорость нужна, а потери напора в эт...   6.12.2017, 10:57
- - irinkae   Расход воды на внутреннее пожаротушение 2х5,2 л/с,...   6.12.2017, 11:27
- - Dima_UA   для расчета потерь напора пользуюсь вот этой прогр...   6.12.2017, 11:43
- - Ferdipendoz   Да в книжке Шевелёва приведены формулы для расчёта...   6.12.2017, 12:08
- - irinkae   Спасибо за программку. Проверила, скорости очень м...   6.12.2017, 12:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 13:23) Спасиб...   6.12.2017, 12:47
- - jiexawcr   как ГВС организована? если бойлеры в каждом с/у, т...   6.12.2017, 19:14
- - Ferdipendoz   Самое интересное, что я хоть убей, не пойму, как м...   7.12.2017, 7:40
- - Никитос   Никто на минимальную скорость внимания не обращает...   7.12.2017, 9:48
- - irinkae   Спасибо за помощь. Успокоилась, не обращаю на этот...   7.12.2017, 10:12
- - Dmitry_vk   Цитата(irinkae @ 6.12.2017, 12:23) Спасиб...   7.12.2017, 11:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных