> Зависание Aquadrive
FedorV
сообщение 9.3.2014, 20:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.3.2014
Пользователь №: 226242



AquaDrive FC200 3.0 кВт управляет насосом ГВС в режиме поддержания постоянного давления по аналоговому датчику в режиме ПИ-регулятора. Примерно 2-3 раза в месяц частотник "зависает": перестает реагировать на цифровые/аналоговые входы и просто выдает 50 Гц. Давление при этом становится гораздо больше необходимого.
Лечится это ручным обесточиванием частотника, но неизменно повторяется через 1-2 недели. На объекте установлено около десяти таких приводов, но проблемы только у трех. Настройки и схемы подключения вроде бы все одинаковы.