> Вопрос , можно ли объединять помещения разных пожар. категорий в 1 систему?, Важно мнение коллег, если возможно с ссылкой на СНиП,ГОСТ.
SUPERMAN
сообщение 10.3.2014, 16:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Уважаемые коллеги. Есть помещения категорий В2,В3,В4 и есть помещения категории Д. Места очень мало чтобы создавать много систем. Можно ли как-то по нормам запитать системой категории Д помещения категории В2,В3,В4 , при этом в самих помещениях В2,В3,В4 установить клапана тип. КЛОП-1, и огн. защит. изоляцию? Если можете дать ссылку на нормы, благодарствую заранее. Фото прилагаю.

Сообщение отредактировал SUPERMAN - 10.3.2014, 16:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 12,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SUPERMAN   Вопрос , можно ли объединять помещения разных пожар. категорий в 1 систему?   10.3.2014, 16:16
- - Странная Белка   Да у нас противопожарная норма всего одна, и ту не...   10.3.2014, 16:55
- - SUPERMAN   Странная Белка то есть можно объединять?   10.3.2014, 17:28
- - Shiling   Супермэн, там же в СПшке написано помещения каких ...   10.3.2014, 21:53
- - SUPERMAN   Посмотрел частично СП 7.13130.2013 , ничего толком...   10.3.2014, 22:47
|- - 8600   Цитата(SUPERMAN @ 10.3.2014, 22:47) Посмо...   17.3.2014, 15:47
- - Wiz   ЦитатаПосмотрел частично СП 7.13130.2013 , ничего ...   10.3.2014, 23:23
- - OlegG   SUPERMAN, Почитайте внимательно п.п.7.2.1 - 7.2.5 ...   11.3.2014, 8:18
- - Sentr0   Вот еще действующие доки... только незнаю есть ли ...   11.3.2014, 9:21
- - SUPERMAN   Sentr0 ссылка на СП 7.13130.2013 еще 10.3.2014 в...   12.3.2014, 19:23
- - SUPERMAN   OlegG прочитал и ничего не понял, в п.п. 7.2.1. ид...   12.3.2014, 19:23
- - SUPERMAN   Подробнее распишу назначение помещений, Есть целая...   12.3.2014, 20:05
- - Странная Белка   Вы инженер или так, мимо проходили? Читайте внимат...   13.3.2014, 11:05
- - SUPERMAN   Уважаемая Странная Белка, если вы не знаете ответа...   13.3.2014, 23:13
- - timmy   Что же можно сказать по существу недозаданного воп...   18.3.2014, 0:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных