сообщение 12.3.2014, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Жилой многоквартирный дом, 5 этажей
Проектом были предусмотрены коаксиальные дымоходы на 5 подключений

Экспертиза все это зарубила, ссылаясь на п. 6.5.4 СП 60.13330.2012 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА":

Цитата
6.5.4. Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;


До того как СНиП "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА" стал СП этот пункт звучал так

Цитата
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;


т.е. раньше вроде как было можно, а теперь как бы нельзя, т.к. написано - отдельным воздуховодом снаружи здания
И экспертиза требует сделать воздухозабор отдельно воздуховодом через наружную стену для каждого котла

С чего вдруг такие нововведения? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dron   Экспертиза запретила применять коаксиальный дымоход   12.3.2014, 13:41
- - sergey13r   Я думаю это как то связано с защитой от обмерзания...   12.3.2014, 16:05
- - Леха 83   А в проекте у Вас куда выходит коаксиальная труба?...   14.3.2014, 13:58
|- - dron   Цитата(Леха 83 @ 14.3.2014, 14:58) А в пр...   14.3.2014, 15:40
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЖилой многоквартирный дом, 5 этажей С воздух...   14.3.2014, 15:00
- - tiptop   Цитата(dron @ 12.3.2014, 14:41) Экспертиз...   14.3.2014, 17:29
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаА с каких пор запрещено делать коллективные ...   14.3.2014, 17:56
- - GASPAR   Уж простите за жёсткость - эксперт идиот. Кроме то...   14.3.2014, 22:41
|- - dron   GASPAR, благодарю!   14.3.2014, 22:51
- - Леха 83   СП42-101-2003 Приложение Г.18. Дымовые каналы в ст...   17.3.2014, 7:11
- - dron   Леха 83 Дымоход в проекте такой Тут понятнее (...   18.3.2014, 14:38
|- - s.enns   Цитата(dron @ 18.3.2014, 17:38) dron ...   27.3.2014, 13:18
- - Леха 83   dron Мне понятно какой дымоход, но не понятно ка...   19.3.2014, 8:19
- - dron   Как не является? Как раз таки и является коаксиаль...   19.3.2014, 10:47
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТут понятнее (который на 3 подключения) За ...   19.3.2014, 11:16
|- - dron   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 12...   19.3.2014, 12:08
|- - GASPAR   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 11...   19.3.2014, 23:57
|- - Леха 83   А где об этом наиболее грамотном техническом решен...   20.3.2014, 4:56
|- - dron   Цитата(Леха 83 @ 20.3.2014, 5:56) А где о...   20.3.2014, 10:42
- - Putivets   Как Вы представляете задымление этажей при гермети...   19.3.2014, 11:25
|- - Леха 83   Цитата(Putivets @ 19.3.2014, 14:25) Как В...   19.3.2014, 11:32
- - PaGal   Если так рассуждать, то поквартирное отопление воо...   19.3.2014, 12:05
|- - Леха 83   Цитата(PaGal @ 19.3.2014, 15:05) Если так...   19.3.2014, 12:32
- - dron   Леха 83 Прочитайте внимательно, что я пишу Это но...   19.3.2014, 13:00
- - Леха 83   dron Вы сами называете Вашу шахту то коллективным ...   19.3.2014, 13:26
- - dron   Леха 83 Видимо, ваше понимание понятия "коак...   19.3.2014, 14:30
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаВ каком месте будет "гарантированно обе...   19.3.2014, 14:56
|- - dron   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.3.2014, 14...   19.3.2014, 15:09
- - Alexander118   Про гарантийное возгорание всего и везде -- это по...   19.3.2014, 15:21
- - Леха 83   СП 41-108-2004 так же как и СП 60.13330.2012 не вх...   20.3.2014, 11:22
- - dron   Леха 83 Хорошо, тогда к вам будет такая же просьб...   20.3.2014, 11:42
- - Леха 83   СП 41-108-2004 п. 6.3. больше нигде не встречал ко...   20.3.2014, 12:39
- - s.enns   Доброго дня всем. Хочу выразить свою точку зрения ...   26.3.2014, 7:26
- - Илюха   Если внимательно почитать СП 41-108-2004 п.6.3, то...   26.3.2014, 10:57
- - dron   Вообще тема не о том, можно или нельзя применять т...   26.3.2014, 11:24
|- - s.enns   Цитата(dron @ 26.3.2014, 14:24) И вот это...   26.3.2014, 12:50
- - Илюха   Так по-Вашему тогда и общий дымоход нельзя! та...   26.3.2014, 14:04
|- - s.enns   Цитата(Илюха @ 26.3.2014, 17:04) Так по-В...   26.3.2014, 14:21
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаВы просто вдумайтесь, что возможно погибнут ...   26.3.2014, 14:09
|- - Илюха   Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.3.2014, 15...   26.3.2014, 16:21
|- - Леха 83   Конкретику по СНиП специально не привожу в слабой ...   27.3.2014, 8:11
|- - dron   Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.3.2014, 14...   27.3.2014, 11:23
|- - s.enns   Цитата(dron @ 27.3.2014, 14:23) про ремон...   27.3.2014, 11:48
|- - dron   Цитата(s.enns @ 27.3.2014, 12:48) Покажит...   27.3.2014, 12:03
- - Илюха   Тогда чем различаются 2й и 3й пункты?   27.3.2014, 8:25
|- - Леха 83   Цитата(Илюха @ 27.3.2014, 11:25) Тогда че...   27.3.2014, 8:58
- - Илюха   Здесь представлены коаксиальные коллективные дымох...   27.3.2014, 10:29
- - Леха 83   Илюха Что сказать на это в Америке например без ра...   27.3.2014, 10:39
- - Галиев   Конденсатом зальет такую "коаксиалку" на...   27.3.2014, 13:33
|- - dron   Цитата(Галиев @ 27.3.2014, 13:33) Конденс...   27.3.2014, 14:42
|- - s.enns   Цитата(dron @ 27.3.2014, 17:42) Ви таки н...   28.3.2014, 12:05
|- - dron   Цитата(s.enns @ 28.3.2014, 12:05) сообщен...   28.3.2014, 12:18
|- - s.enns   Цитата(dron @ 28.3.2014, 15:18) первое со...   28.3.2014, 12:55
- - Илюха   Правильно ли я Вас понял - от каждого котла индиви...   28.3.2014, 16:39
|- - s.enns   Цитата(Илюха @ 28.3.2014, 19:39) Правильн...   31.3.2014, 6:49
|- - dron   Цитата(s.enns @ 31.3.2014, 7:49) Понимает...   31.3.2014, 11:22
|- - s.enns   Цитата(dron @ 31.3.2014, 14:22) ОК. А как...   31.3.2014, 14:50
|- - dron   Цитата(s.enns @ 31.3.2014, 14:50) да есть...   1.4.2014, 10:37
|- - s.enns   Цитата(dron @ 1.4.2014, 13:37) Вы ко мне ...   1.4.2014, 12:18
- - s.enns   Вот что нашёл у De Dietrich: "котлы должны бы...   10.4.2014, 9:27
- - Леха 83   Они многое могут написать надо ссылаться на СНиП и...   10.4.2014, 9:36
- - vladigorden   При проектировании коллективного дымохода надо пол...   31.5.2014, 22:41
- - Safen   dron, чем в итоге закончилась борьба с экспертом? ...   27.6.2014, 16:28
- - john doe   Тоже интересно, чем закончилось, поскольку часто п...   23.7.2014, 16:53
- - Лыткин   10 ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ 10.1 Высота дымовых труб при иску...   24.7.2014, 10:06
- - Serjant   Всем привет! Подскажите пожалуйста, возможно л...   17.10.2014, 17:00
|- - Shiling   Цитата(Serjant @ 17.10.2014, 20:30) Всем ...   3.7.2015, 15:20
- - Наталья Викторовна   т.е. раньше вроде как было можно, а теперь как бы ...   8.11.2014, 9:48
|- - komdiv   Цитата(Наталья Викторовна @ 8.11.2014, 9...   3.12.2015, 12:11
|- - komdiv   Цитата(Наталья Викторовна @ 8.11.2014, 9...   2.2.2017, 15:31
- - Assmed   Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня вопрос каса...   24.12.2015, 14:40
- - LevaK   Assmed. таких норм не видел. Думаю, что наружный д...   25.12.2015, 11:55
- - bird-freedom   Ликуйте! с 1 марта 2016 года п.6.5.4 СП 60 вхо...   27.7.2016, 15:56
- - огонь   Добрый день,Коллектив.Скажите пожалуйста где-нибуд...   2.2.2017, 14:11
- - огонь   СП 41-108-2004"Устройство дымоотводов от кажд...   2.2.2017, 15:51
- - Амиго   ЦитатаИ ещё вопрос: 2-х этажка является многоэтажн...   2.2.2017, 16:38
|- - огонь   "Настоящий Свод правил предназначен для приме...   2.2.2017, 16:47
- - огонь   Спасибо,сам знаю   3.2.2017, 14:32
- - огонь   Здравствуйте ещё раз.Скажите пожалуйста, а устройс...   17.2.2017, 8:32
- - komdiv   Цитата(огонь @ 17.2.2017, 8:32) Здравству...   17.2.2017, 11:18
- - огонь   Извините.Я просто вопрос задал не по теме. Но отве...   17.2.2017, 11:29
- - GASPAR   Почитайте дискуссию здесь Может что почерпнёте И ...   20.2.2017, 20:20
- - TriksterGM   Цитата(dron @ 12.3.2014, 13:41) Жилой мно...   20.2.2017, 21:36
- - dryukovz   Я вот не специалист, но мое мнение как простого че...   3.3.2017, 11:31
|- - komdiv   Цитата(dryukovz @ 3.3.2017, 11:31) Я вот ...   3.3.2017, 12:47
- - dryukovz   Ладно по другому попытаюсь объяснить. Верхний кот...   3.3.2017, 13:34
|- - komdiv   Цитата(dryukovz @ 3.3.2017, 13:34) Ладно ...   3.3.2017, 15:37
|- - dryukovz   Цитата(komdiv @ 3.3.2017, 15:37) Максимал...   5.3.2017, 8:50
|- - komdiv   Цитата(dryukovz @ 5.3.2017, 8:50) На схем...   5.3.2017, 10:59
- - Газовик   А вообще экспертиза разве вправе запретить?   3.3.2017, 18:37
- - dryukovz   Что для русского плохо то для немцев хорошо )))) ...   6.3.2017, 6:30
- - perewalka   согласно Постановление Правительства РФ от 26 дека...   23.4.2019, 16:28
|- - GASPAR   Цитата(perewalka @ 23.4.2019, 15:28) согл...   23.4.2019, 23:57
|- - komdiv   Цитата(GASPAR @ 23.4.2019, 23:57) Сп 60.1...   24.4.2019, 9:55
|- - GASPAR   Цитата(komdiv @ 24.4.2019, 8:55) СП 60.13...   24.4.2019, 21:57
|- - perewalka   Цитата(GASPAR @ 24.4.2019, 21:57) Вы вним...   28.5.2019, 12:00
- - Хоттабыч   Одно дело коллективный коаксиал, и совсем другое к...   29.5.2019, 22:03
|- - komdiv   Цитата(Хоттабыч @ 29.5.2019, 22:03) Одно ...   30.5.2019, 9:38
- - Chizarius   На картинке вижу дымоход, и не могу понять как при...   27.11.2024, 18:10
- - GASPAR   Цитата(Chizarius @ 27.11.2024, 17:10) На ...   27.11.2024, 18:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных