Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП

Разработано ПО для контроллера насосной станции.
Вот характеристики:

Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции

1. Назначение
• Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса.

2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме:
• поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе;
• (или) поддержание заданного перепада на насосной группе;
• резервный ввод насоса при аварии одного из насосов;
• перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени;
• чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени;
• защиту насосов от сухого хода;
• охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором;
• контроль состояния (залипания) магнитных пускателей;
• перевод станции в ручной режим управления;
• смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3");
• сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК");
• сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции.

3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает:
• включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени.

4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров:
• входного давления;
• выходного давления;
• перепада давления на насосной группе;
• текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу;
• температуры в шкафе автоматики.

За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf).
Или по телефону +7 3452 730 784.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____ASU.PS12.PLC73.JPG ( 335,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
Прикрепленный файл  ASU.PS12.PLC73.JPG ( 145,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dmitriy_Tuymen   Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП   19.3.2014, 10:01
- - zadvor   Ужас какой...   19.3.2014, 10:38
|- - Andrey_V   Цитата(zadvor @ 19.3.2014, 11:38) Ужас ка...   19.3.2014, 11:33
- - Andrew_2610   Почему ужас? нормальное овно. работать также будет...   19.3.2014, 17:02
|- - kolyan_bk   Цитата(Andrew_2610 @ 19.3.2014, 17:02) По...   19.3.2014, 19:36
|- - zaural   Цитата(kolyan_bk @ 19.3.2014, 22:36) Это ...   19.3.2014, 20:59
- - По самые по...   Я бы сделал так..., так как "шкапчик" за...   20.3.2014, 11:19
- - Dmitriy_Tuymen   Простое решение для простой задачи. С различным се...   21.3.2014, 11:51
|- - По самые по...   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 11:51)...   21.3.2014, 15:03
|- - kolyan_bk   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 11:51)...   21.3.2014, 19:05
- - serge197a   Контроллер очень удачный. При 8 универсальных Анал...   21.3.2014, 12:22
- - Dmitriy_Tuymen   У него еще и клемники откидываются от ПЛК. +24В 1...   21.3.2014, 14:56
- - Dmitriy_Tuymen   Надписи сделаны от руки на специальных шильдиках к...   21.3.2014, 20:26
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 21:26)...   21.3.2014, 21:46
||- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Maksim_AP2010 @ 21.3.2014, 21:46) ...   22.3.2014, 6:30
||- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 7:30) ...   22.3.2014, 13:45
|- - kolyan_bk   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 20:26)...   21.3.2014, 21:56
|- - Max2114   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 21.3.2014, 21:26)...   22.3.2014, 5:22
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Max2114 @ 22.3.2014, 5:22) Для чег...   22.3.2014, 7:05
- - Snu   На сегнетике давно такое решение видел, контроллер...   22.3.2014, 7:33
- - Dmitriy_Tuymen   ПЛК взаимодействует с ЧП только по каналам 4..20 м...   22.3.2014, 7:41
- - Snu   http://mx-omsk.ru/content/view/179/216/#5 собирает...   22.3.2014, 8:02
- - serge197a   Принудительная вентиляция там не обязательно. При ...   22.3.2014, 9:13
|- - zaural   Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 11:13) Личн...   22.3.2014, 11:36
||- - Lex   Цитата(zaural @ 22.3.2014, 15:36) В принц...   22.3.2014, 12:00
||- - zaural   Цитата(Lex @ 22.3.2014, 14:00) Продавайте...   22.3.2014, 12:03
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 9:13) Прину...   22.3.2014, 12:39
|- - Snu   Стоп а кто говорил что они отдельно контроллеры пр...   22.3.2014, 12:45
- - Dmitriy_Tuymen   По моим личным наблюдениям насосные станции многих...   22.3.2014, 12:59
- - Snu   А почему вы его своим шифром называете? Это же ове...   22.3.2014, 13:19
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Snu @ 22.3.2014, 13:19) А почему в...   22.3.2014, 14:13
||- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 15:13)...   22.3.2014, 14:44
||- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Maksim_AP2010 @ 22.3.2014, 14:44) ...   22.3.2014, 15:01
||- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 15:53)...   22.3.2014, 15:03
|- - kolyan_bk   Цитата(Snu @ 22.3.2014, 13:19) А почему в...   22.3.2014, 17:13
- - Dmitriy_Tuymen   Да, мы не можем производить насосы с ЧП...   22.3.2014, 15:08
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 16:08)...   22.3.2014, 19:26
- - serge197a   Дмитрий, обычно когда ставят несколько насосов, то...   22.3.2014, 16:58
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(serge197a @ 22.3.2014, 16:58) Насо...   22.3.2014, 17:34
- - Dmitriy_Tuymen   Пид-регулятор из библиотеки OSCAT. Уверенным можно...   22.3.2014, 17:05
- - serge197a   К сожалению ни один пид не является универсальным....   22.3.2014, 17:18
- - Snu   Вот честно не помню но помоему из овна прогу можно...   22.3.2014, 17:39
- - Dmitriy_Tuymen   Хороший вопрос. На данный момент защита ПО в ПЛК73...   22.3.2014, 17:57
- - Snu   у меня одного CHM руководство не читается???   22.3.2014, 19:49
- - Dmitriy_Tuymen   ссылка еще раз: http://asutp72.ru/images/stories/...   22.3.2014, 20:12
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 21:12)...   22.3.2014, 20:21
- - Dmitriy_Tuymen   Бесплатно только .... Я предложил адаптировать ЧП ...   22.3.2014, 20:26
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 22.3.2014, 21:26)...   22.3.2014, 20:48
- - Snu   стоимость то у шкафчика то не фиговая )))   22.3.2014, 20:31
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Snu @ 22.3.2014, 20:31) стоимость ...   23.3.2014, 3:55
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 4:55) ...   23.3.2014, 13:23
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Maksim_AP2010 @ 23.3.2014, 14:23) ...   23.3.2014, 15:16
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 16:16)...   23.3.2014, 16:02
- - Xort82   вроде с ПЛК 63 и 73 прога ваще никак не дергается?   22.3.2014, 20:33
|- - zaural   Цитата(Xort82 @ 22.3.2014, 22:33) вроде с...   22.3.2014, 21:23
- - Snu   RE: Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП   23.3.2014, 7:10
- - Dmitriy_Tuymen   видео любительское по ссылке (предупреждаю, что де...   23.3.2014, 9:38
- - serge197a   Дмитрий не насос с встроенным ПЧ, а насосная серия...   23.3.2014, 12:36
- - Dmitriy_Tuymen   Убедительная просьба брать РЭ в pdf и chm по следу...   23.3.2014, 15:58
- - Dmitriy_Tuymen   Вы сами ответили на некоторые вопросы. по: А заче...   23.3.2014, 16:42
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 17:42)...   23.3.2014, 19:51
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Maksim_AP2010 @ 23.3.2014, 20:51) ...   23.3.2014, 20:23
|- - Maksim_AP2010   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 23.3.2014, 21:14)...   23.3.2014, 20:32
- - Dmitriy_Tuymen   По: А зачем тогда платить деньги за функционал, к...   23.3.2014, 17:04
- - Dmitriy_Tuymen   Контроллер имеет на борту аналоговые входы и выход...   24.3.2014, 11:01
- - Andrew_2610   Ваша насосная станция стоит столько же (даже дорож...   24.3.2014, 12:59
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Andrew_2610 @ 24.3.2014, 12:59) Ва...   24.3.2014, 16:20
|- - Andrew_2610   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 24.3.2014, 17:20)...   25.3.2014, 9:32
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Andrew_2610 @ 25.3.2014, 10:32) Ну...   25.3.2014, 14:49
- - Dmitriy_Tuymen   Какая на Ваш взгляд цена адекватна функциональност...   24.3.2014, 14:03
|- - Andrew_2610   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 24.3.2014, 15:03)...   24.3.2014, 16:15
- - cauto   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 24.3.2014, 15:03)...   24.3.2014, 16:44
- - Dmitriy_Tuymen   Вообще основная цель данной темы - выяснение нужен...   24.3.2014, 18:31
- - cauto   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 24.3.2014, 19:31)...   25.3.2014, 19:59
- - Dmitriy_Tuymen   Решение на продукции НПО ОВЕН: ПЧВ103 4 кВт (12154...   26.3.2014, 10:15
- - cauto   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 26.3.2014, 11:15)...   26.3.2014, 15:00
|- - Andrey_V   Цитата(cauto @ 26.3.2014, 16:00) А я как ...   27.3.2014, 13:32
- - Dmitriy_Tuymen   по: Готовое решение - комплектный шкаф автоматики....   26.3.2014, 15:48
- - vladun   Как бы там ни было, но 12 штук за голый девайс - м...   26.3.2014, 21:02
- - Dmitriy_Tuymen   ПЛК73-ККККРРУУ-М цена 8 968 р http://www.owen.ru/c...   27.3.2014, 6:24
|- - vladun   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 27.3.2014, 5:24) ...   27.3.2014, 23:52
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(vladun @ 27.3.2014, 23:52) но ведь...   28.3.2014, 6:34
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(vladun @ 27.3.2014, 23:52) Вот пос...   28.3.2014, 8:11
- - Dmitriy_Tuymen   Мой респект. Ваш "сугубо личный взгляд" ...   27.3.2014, 15:05
|- - Andrey_V   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 27.3.2014, 16:05)...   27.3.2014, 16:51
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Andrey_V @ 27.3.2014, 17:51) Возмо...   27.3.2014, 17:09
- - Dmitriy_Tuymen   Поскольку вопрос уже возник (по расчетам), отвечу ...   27.3.2014, 17:33
- - Dmitriy_Tuymen   По прямому включению насосов можно почитать здесь ...   28.3.2014, 7:27
|- - Andrey_V   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 28.3.2014, 8:27) ...   28.3.2014, 9:53
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Andrey_V @ 28.3.2014, 9:53) Дмитри...   28.3.2014, 11:00
- - Dmitriy_Tuymen   В нашей стране не все так однозначно как за её пре...   28.3.2014, 8:34
- - Dmitriy_Tuymen   Прежде чем принимать решение рекомендую почитать с...   28.3.2014, 13:15
- - cauto   Цитата(Dmitriy_Tuymen @ 28.3.2014, 9:11) ...   28.3.2014, 14:29
- - Usach   читал - читал... нича не понял... кому нужно: ...   4.4.2014, 8:41
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41) читал - чи...   4.4.2014, 10:27
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41) читал - чи...   4.4.2014, 10:53
||- - Snu   На ответственных обьектах ОВНО не применяется Цита...   4.4.2014, 10:59
|- - Dmitriy_Tuymen   Цитата(Usach @ 4.4.2014, 8:41) это ж всё ...   4.4.2014, 11:02
- - vladun   Пожалуйста розничные цены такие: ЦитатаHydrologic-...   4.4.2014, 11:45
- - Dmitriy_Tuymen   Хорошо когда есть выбор! Но в экране он проигр...   4.4.2014, 12:02
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных