> температура удаляемого воздуха., как найти температуру удаляемого воздуха?
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 22.11.2006, 10:56
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Подскажите, кто, как считает температуру уходящего воздуха. Я нашёл только одну боле - мение внятную формулу в «Рекомендациях по расчёту систем вентиляции и кондиционирования воздуха в горячих цехах предприятий общественного питания», Москва Стройиздат 1975.
Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала:
Ту=Тр+К(Н-2), грС, где
Ту – температура воздуха, удаляемого из верхней зоны торгового зала, грС;
Тр – температура воздуха в рабочей зоне торгового зала, грС;
Н – высота торгового зала, м;
К – температурный градиент, грС/м (для торговых залов следует ориентировочно принемать 1,3 грС/м).
Является ли эта формула универсальной для других помещений, например актовый зал, рабочие кабинеты и.т.д.? И каким принимать температурный градиент (К) для каждого отдельного случая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий   температура удаляемого воздуха.   22.11.2006, 10:56
- - jjj   На самом деле вопрос не изучен. Нет готовых матема...   23.11.2006, 16:50
- - 1234   Все очень просто Определил негатив(температура вла...   23.11.2006, 21:43
- - 1234   Большенство (обалденное) Понятия не имеют что так...   23.11.2006, 22:00
- - AAANTOXA   И еще мне кажется влияет схема воздухораспределени...   23.11.2006, 23:29
- - 1234   Ты прав но считать не умеешь Очень тяжело   23.11.2006, 23:47
- - Гость_Дмитрий   Цитата(1234 @ Nov 23 2006, 21:43 )Луч процесс...   24.11.2006, 9:19
- - LordN   Цитатанужно знать ещё хотя бы один параметр (t, i,...   24.11.2006, 10:19
- - 1234   У НЕСТЕРЕНКО все хорошо прописано Есть только проб...   26.11.2006, 15:54
- - Guest   Для определения градиента или K нужно сначала посч...   27.11.2006, 16:03
- - IT031   А я где-то читал, что при кратности воздухообмена ...   23.2.2007, 23:36
- - 1234   где ты читал не понятно Поисщи коэф. А Коэф. тур...   24.2.2007, 19:58
- - alexius_sev   Можно почитать Волкова "Проектирование промыш...   5.11.2015, 23:35
- - alexius_sev   Люди, очень интересная тема, нет нормальной методи...   6.11.2015, 1:13
- - Татьяна Удальцова   Цитата(alexius_sev @ 6.11.2015, 3:13) Люд...   6.11.2015, 8:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных