> Правила безопасности и старое оборудование, Правомерно ли применение ПБ12-529-03 к оборудованию образца 80-х годов
glan5
сообщение 20.3.2014, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Экспертиза промышленной безопасности предложила оснастить нагревательные печи с рабочей температурой 1200 град запально -защитными устройствами. Горелки ГПППН и ГНП из 60-х годов прошлого века. Конструктивно внутрь горелок ЗЗУ не вставить, а располагать на стенах при такой температуре???
Правомерно ли требовать выполнения правил 2003 года на оборудовании спроектированном совсем по другим нормам и работающем более 30 лет без аварий?? Хотелось бы услышать мнение форумчан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- glan5   Правила безопасности и старое оборудование   20.3.2014, 8:58
- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 20.3.2014, 9:58) Экспертиз...   20.3.2014, 14:57
- - glan5   Таки и пытаются. Но сплошные компромиссы. При куче...   20.3.2014, 15:34
- - Mila_Melenevskaja   В 2011 году на местном кирпичном заводе модернизир...   21.3.2014, 8:29
|- - Эксплуататор газопровода   Цитата(Mila_Melenevskaja @ 21.3.2014, 9:2...   21.3.2014, 10:12
|- - gevet   Цитата(Mila_Melenevskaja @ 21.3.2014, 8:2...   6.8.2015, 16:00
- - glan5   для Mila_Melenevskaj... Спасибо огромное за полезн...   21.3.2014, 10:25
|- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 21.3.2014, 11:25) для Mila...   24.3.2014, 7:36
|- - tiptop   Цитата(glan5 @ 21.3.2014, 11:25) Ведь пра...   28.3.2014, 10:06
- - Mila_Melenevskaja   Идея была следующая: обеспечить безопасный пуск-ос...   24.3.2014, 7:50
- - glan5   Грустно. Я надеялся услышать об опыте установки со...   24.3.2014, 9:14
- - glan5   Это потому что т-ра воспламенения газа 550 гр С. ...   27.3.2014, 15:04
|- - Лыткин   Цитата(glan5 @ 27.3.2014, 16:04) Это пото...   28.3.2014, 9:18
- - glan5   Нагревальщик бдит за процессом горения в числе про...   28.3.2014, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных