> Холодопроизводительность наружного блока мульти-сплит системы
senjorita
сообщение 21.3.2014, 19:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Добрый день, господа.
Всегда полагала, что мощность наружного блока (НБ) мульти-сплита - величина постоянная независимо от количества подключенных к ней внутренних блоков (ВБ). Т.е., к примеру, имеем НБ мощностью 10 кВт с возможностью подключения 5 ВБ. В случае, если ВБ и есть 5 (допустим, типоразмер 10), получим на каждый по 2 кВт. Если же к этому НБ подключим 4 ВБ (типоразмер тот же 10), то на каждый придется по 10/4=2,5 кВт..
..После более тщательного, чем ранее, изучения мною документа с названием "Engineering Data Book" (к коему всегда относилась с уважением), моя уверенность в этом вопросе поугасла.. В нем приводится информация (в виде таблиц), что при подключении меньшего кол-ва ВБ, чем кол-во портов на наружном, холодопроизводительность последнего снижается... при 4-х внутренних мощность 10 кВтного НБ указана равной 8 кВт.. Т.е. независимо от типа наружного блока (на 4 или 5 "голов"), 4 внутренних (типоразмер 10) на одном наружном выдадут не более, чем по 2 кВт.. При этом максимум для "4хголового" НБ указан 9,2 кВт (по 2,3 кВт на каждый внутренний), а максимум для "5голового" НБ при подключении к нему 4-х указан 8,7 кВт (по 2,18 на каждый внутр.).. Т.е. приняв к установке более мощного НБ, я не только не получу от ВБ ожидаемых 2,5 кВт, а ещё и уменьшу эту величину до 2,18?? huh.gif
Заглушка одного/нескольких порта/ов наружного блока дает повод автоматике уменьшить производительность наружного блока? Или информация в таблицах упомянутого документа не совсем точна (точно мною воспринята)?

Сообщение отредактировал senjorita - 21.3.2014, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- senjorita   Холодопроизводительность наружного блока мульти-сплит системы   21.3.2014, 19:16
- - RusBuka   Физику не обманешь... 5 блоков это грубо говоря од...   21.3.2014, 19:32
|- - senjorita   Цитата(RusBuka @ 21.3.2014, 19:32) Физику...   21.3.2014, 21:39
||- - senjorita   Рассматриваю подключение двух внутренних блоков к ...   22.3.2014, 14:13
|- - SSA   Цитата(RusBuka @ 21.3.2014, 22:32) Физику...   22.3.2014, 15:52
|- - senjorita   Цитата(SSA @ 22.3.2014, 16:52) Причем ком...   22.3.2014, 16:55
- - SSA   Ну, примерно так. Только не о заглушках, а по лин...   22.3.2014, 20:03
|- - senjorita   Цитата(SSA @ 22.3.2014, 21:03) Ну, пример...   22.3.2014, 20:15
|- - senjorita   Цитата(senjorita @ 22.3.2014, 21:15) ...   23.3.2014, 16:54
- - SSA   Приведенная таблица - для 8 кВт блока на 4 внутрен...   24.3.2014, 8:00
|- - senjorita   Цитата(SSA @ 24.3.2014, 9:00) Приведенная...   24.3.2014, 9:22
- - SSA   Алгоритмов работы Вам никто не даст. ИМХО, следуе...   24.3.2014, 10:01
|- - senjorita   Результат общения с представительством: независимо...   24.3.2014, 10:29
|- - SSA   Цитата(senjorita @ 24.3.2014, 13:29) хоть...   24.3.2014, 10:38
- - tech-nik   Не надо путать номинальную и максимальную производ...   25.3.2014, 14:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных