> п. 4.1.6 СП 10.13130.2009, Нужны пояснения
Anastasiya
сообщение 26.3.2014, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Ув.коллеги! Помогите пожалуйста с трактовкой вышеуказанного пункта СП. В моем восприятии данного пункта его второй абзац противоречит первому. Давайте на примере: два корпуса административного здания. Первый 6-ти этажный объемом 26000м3 (согласно п. 4.1.1 2 струи по 2.5 л/сек). Второй корпус 4 этажа объемом 4500м3 (по 4.1.1 1 краны не нужны).

Первый вариант - между ними противопожарная стена Iтипа. Расчетный расход 5,0л/сек. Так? В первом корпусе ставлю краны, чтобы обеспечить 2 струи, а во втором корпусе краны не ставлю.Так?

Второй вариант - между корпусами не противопожарная стена. Считаю общий объем (30500м3), следовательно везде ставлю краны из условия обеспечения 2-х струй. Так? НО...как же тогда первый абзац этого пункта "Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2."

Поясните пожалуйста bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anastasiya   п. 4.1.6 СП 10.13130.2009   26.3.2014, 12:21
- - Sindarkon   Второй абзац даёт конкретику по написанному в перв...   26.3.2014, 16:31
- - Anastasiya   Спасибо!   28.3.2014, 20:58
- - Валерий НД   В п. 4.1.6 говорится: "Для частей зданий разл...   1.4.2014, 8:24
- - BurovS   Коллеги поясните еще раз. Если у меня производстве...   13.1.2016, 0:00
|- - Валерий НД   Цитата(BurovS @ 13.1.2016, 0:00) Коллеги ...   13.1.2016, 9:43
- - Sindarkon   Считаете по каждому отсеку отдельно. Принимаете дл...   13.1.2016, 9:05
- - BurovS   Цитата(Sindarkon @ 13.1.2016, 9:05) Счита...   13.1.2016, 21:40
|- - Валерий НД   Цитата(BurovS @ 13.1.2016, 21:40) Не могу...   14.1.2016, 11:25
- - BurovS   Вопрос. Если высота помещений в одном противопожар...   14.1.2016, 0:49
- - Sindarkon   Об этот пункт уже много копий сломано. Каждый дела...   14.1.2016, 8:27
- - Водяной   Согласен с Sindrakon. Каждый противопожарный отсек...   14.1.2016, 9:55
- - дмитрий01   Поддержу предыдущих форумчан. Для каждого отсека с...   14.1.2016, 10:39
- - BurovS   Цитата(Водяной @ 14.1.2016, 9:55) Согласе...   14.1.2016, 22:56
|- - Водяной   Цитата(BurovS @ 14.1.2016, 22:56) дело в ...   15.1.2016, 10:28
- - BurovS   Цитата(Водяной @ 15.1.2016, 10:28) Полный...   19.1.2016, 1:28
|- - Водяной   Цитата(BurovS @ 19.1.2016, 1:28) Высота п...   19.1.2016, 10:38
- - BurovS   да согласен , что струя будет не 5 а 7,5 л/с.   19.1.2016, 13:48
- - дмитрий01   Блин парни, я конечно понимаю что в нормах написан...   23.1.2016, 22:43
- - BurovS   Цитата(дмитрий01 @ 23.1.2016, 22:43) Блин...   24.1.2016, 11:08
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 24.1.2016, 11:08) Да Вы п...   24.1.2016, 17:03
- - BurovS   Коллеги, вопрос такой: В ФЗ-123 имеется определени...   27.1.2016, 23:34
- - Sindarkon   ЦитатаНо если части здания разделены пожарными сте...   28.1.2016, 8:19
- - BurovS   Цитата(Sindarkon @ 28.1.2016, 8:19) Это ч...   28.1.2016, 8:56
- - дмитрий01   У вас нет пожарных отсеков т.к. нет перекрытий 1-г...   28.1.2016, 10:14
- - Sindarkon   BurovS ЦитатаСчитать каждую часть по своей категор...   28.1.2016, 11:34
- - BurovS   Цитата(Sindarkon @ 28.1.2016, 11:34) Buro...   28.1.2016, 12:14
- - Sindarkon   ЦитатаЯ так понимаю что по аналогии с пожарным отс...   28.1.2016, 18:15
- - ВКшник   Запрос во ВНИИПО и ответ. У кого какие мнения по д...   29.3.2016, 12:15
- - дмитрий01   Не понял вопроса если честно))))) ответ из ВНИИПО ...   4.4.2016, 12:03
- - ВКшник   Цитата(дмитрий01 @ 4.4.2016, 12:03) Не по...   4.4.2016, 12:29
- - Sindarkon   СП12, п.6; СП10, п.4.1.6.   4.4.2016, 19:06
- - ВКшник   Цитата(Sindarkon @ 4.4.2016, 19:06) СП12,...   5.4.2016, 17:32
- - Sindarkon   Необходимость ВПВ зависит от категорийности зданий...   5.4.2016, 17:56
- - ВКшник   Цитата(Sindarkon @ 5.4.2016, 17:56) Необх...   6.4.2016, 11:26
- - VIT@L   Подскажите пожалуйста, применим ли данный пункт п ...   2.4.2019, 15:03
- - jiexawcr   ну как у вас пожар может перекинуться с одного отс...   3.4.2019, 11:34
- - VIT@L   С этой темой спасибо разобрались! Было недопон...   4.4.2019, 9:22
- - jiexawcr   то есть в вашем условном городе в сумме один пожар...   5.4.2019, 12:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных