andreyesh
сообщение 26.3.2014, 15:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.8.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 202347



Проектируется газовая котельная 39,3 МВт
Теплопоступления от оборудования 588 кВт
Необходимый воздух для поддержания горения 76598 м3/ч
Размеры помещения 42х18х10(h)

В котельной работает обслуживающий персонал

Температура внутри цеха согласно Приложению В СП 60.13330.2012 для средних работ +30 градусов
Температура приточного воздуха +22 градуса

Для ассимиляции теплоизбытков и поддержания горения необходимый воздухообмен по формуле И.1 (Приложение И, СП 60.13330.2012) получается 220500 м3/ч
Где ошибка?) Котельную делаю в первый раз
L=76598+((3.6*588000-1.2*76598*(30-22))/(1.2*(30-22))=220500 м3/ч

Как избавиться от теплоизбытков, чтобы там не зажарился обслуживающий персонал?

Как быть в холодный период? Температура в холоднй период -39 градусов. Как греть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andreyesh   Вентиляция котельной   26.3.2014, 15:31
- - Странная Белка   Это что за котлы такие, которые полмегаватта тепла...   27.3.2014, 11:15
|- - andreyesh   Цитата(Странная Белка @ 27.3.2014, 12:15)...   27.3.2014, 13:13
- - Странная Белка   Цитата(andreyesh @ 27.3.2014, 13:13) 7659...   27.3.2014, 13:49
- - KVD   Для размышления уже обсуждались тепловыделения от ...   27.3.2014, 13:58
- - andreyesh   поговорил с котельщиком тепловыделения от 1,5 до 3...   27.3.2014, 14:49
- - Странная Белка   Тогда так и ассимилировать. Двумстами тысячами куб...   27.3.2014, 14:57
- - andreyesh   тогда следующий вопрос: как организовать такой воз...   27.3.2014, 15:17
- - KVD   Для собственного успокоения 1.Узнать у котельшика ...   27.3.2014, 15:23
- - Странная Белка   Цитата(andreyesh @ 27.3.2014, 15:17) и зи...   27.3.2014, 15:24
- - Const82   Только там еще учтите, что зимой котлы могут (и ск...   27.3.2014, 15:57
- - ne_rylut   Цитата(andreyesh @ 26.3.2014, 15:31) Прое...   27.3.2014, 18:27
- - andreyesh   всем спасибо, сейчас будем думать) а какая темпер...   28.3.2014, 12:39
- - andreyesh   можно ли применить естественную вентиляцию? естест...   3.4.2014, 14:27
|- - ne_rylut   Цитата(andreyesh @ 3.4.2014, 14:27) можно...   4.4.2014, 9:26
|- - andreyesh   Цитата(ne_rylut @ 4.4.2014, 10:26) 1) Мож...   9.4.2014, 8:33
|- - ne_rylut   Цитата(andreyesh @ 9.4.2014, 8:33) отвеча...   9.4.2014, 21:57
- - Странная Белка   В Питере при -26 расчетной, в заводской котельной ...   3.4.2014, 17:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных