Что-то меня тут запутали совсем sad.gif
Собственно вопрос: гарантированный напор в сети - 10 м. Потребный напор в здании 30м. Насосную установку подбирают на недостающий напор в 20 м. Так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anm   Подбор насосной установки   22.11.2006, 17:44
- - andrey R   А хрен его знает! Водоканал перестал писать ...   22.11.2006, 17:51
- - Aleksander   + сума потерь по длине+ сумма местных потерь+ своб...   22.11.2006, 17:53
- - anm   Гарантированный напор точно 10 м. Я спрашиваю: нас...   22.11.2006, 17:54
- - andrey R   Это ежу понятно, мы об учёте "гарантированног...   22.11.2006, 17:54
- - Aleksander   у нас водоканал до сих пор пишет гарантированный (...   22.11.2006, 17:55
- - grafskiy Ivan   10 метров Мосводоканал гарантирует - в правилах на...   22.11.2006, 17:56
- - anm   Ау, оставьте в покое гарантированный напор, речь н...   22.11.2006, 17:58
- - andrey R   Если верите водоканалу, то на 20. Но МВК тут стал ...   22.11.2006, 18:02
- - Игорь Борисов   В конкретном случае я бы поставил станцию на 30 ме...   22.11.2006, 18:52
- - gav   10 метров в час максимального водоразбора любой во...   22.11.2006, 19:21
- - Skorpion   ЦитатаНасос в данном случае подбирается на 20 м + ...   23.11.2006, 1:18
- - Игорь Борисов   Цитата(Skorpion @ Nov 23 2006, 01:18 )А если ...   23.11.2006, 10:05
- - Михаил I   + сума потерь по длине+ сумма местных потерь+ своб...   5.12.2006, 14:58
- - andrey R   Михаил, это само собой! Мы же не об этом тут г...   5.12.2006, 15:21
- - Игорь Борисов   Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 15:21 )Михаил, ...   5.12.2006, 15:37
- - Михаил I   Ну тогда надо разобраться. В какой точке водоканал...   5.12.2006, 15:38
- - Skorpion   Ну, если немного отклонились от темы, то насос с ч...   5.12.2006, 20:44
- - Игорь Борисов   Цитата(Skorpion @ Dec 5 2006, 20:44 )Но некот...   5.12.2006, 21:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных