Всем добрый день!
Уважаемые спецы, помогите с 1 вопросом. В промышленное помещение запроектирована приточка на 30 000 кубов. Состав простой: клапан, фильтр, электроподогрев, водяной подогрев, вентилятор. По техзаданию электро поднимает температуру с -40 до -26, водяной с -26 до +14, фильтры G3, либо 4.
Суть проблемы1:
Проектант ставит блок фильтра сразу после электрокалорифера, мотивируя это защитой от обморожения фильтра.
Подозрения:
1. Не пожароопасно ли это? сгорит засасанная бабочка или еще что на ТЭНах - дальше фильтр, по сути бумажный..
2. Почему при -40 обморозится фильтр, если точка росы (я компрессорщик, поэтому сужу по своей области знаний, может ошибаюсь?) -40 - это 1й класс качества воздуха и содержание воды в нем ничтожно.
Не поможете ли, если проектанты правы, с пподтверждающей документацией, а то там женщина, и как только включаешь "а подтвердите", она включает "женщину".. Нервов уже не хватает.
Суть проблемы2:
Обморожение вынуждает использовать ТЭН на 130кВт перед фильтром, если же оно мифическое, то можно поставить сразу водяной калорифер с расходом всего на 1,5 куба воды больше чем в предлагаемом варианте для подогрева сразу с -40 до +14 после фильтра. Установок 5 шт. и 750 кВт лишних - это немало.

Товарищи, подскажите, если проектанты правы, где это можно прочитать?
И все таки по фильтру сразу после 130кВт-ного тэна - это нормально?

Сообщение отредактировал footbob - 27.3.2014, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- footbob   Вентиляция производства   27.3.2014, 14:27
- - WAKO   Что-то я про обморожение фильтра нефкурил, почему ...   27.3.2014, 15:37
- - footbob   Дак в том и дело, что с чего им обмерзать. Пытаюсь...   27.3.2014, 15:47
|- - zenat   Цитата(footbob @ 27.3.2014, 16:47) Дак в ...   27.3.2014, 16:06
- - WAKO   Про возгорание фильтра это тоже сомнительно, ТЭНы ...   27.3.2014, 16:09
- - footbob   неа, не возникает, щас, домой доеду, подробно про ...   27.3.2014, 16:16
- - WAKO   т.е. перед нагревателем фильтры ставить опасно, а ...   27.3.2014, 17:25
- - footbob   Да в том-то и затык, что мы предлагаем просто клап...   27.3.2014, 18:40
- - ArFey   Как по мне - сверхидиотское решение со всех сторон...   27.3.2014, 18:41
- - Cryos   Думаю, что такая компоновка приточки, может быть о...   28.3.2014, 4:46
|- - @@@   Цитата(Cryos @ 28.3.2014, 4:46) Второе ...   7.4.2014, 13:40
- - footbob   Спасибо за ответы всем) Аркадий, никаких подводных...   28.3.2014, 8:19
- - JonnyD   при температурах ниже -40 большинство применяемых ...   28.3.2014, 9:41
- - footbob   Джонни, спасибо! Насчет хрупкости - ерунда, за...   28.3.2014, 13:35
- - JonnyD   Насчет хрупкости - не ерунда, а подтвержденный пра...   28.3.2014, 14:55
- - footbob   ну я сказал "ерунда" немного в другом см...   28.3.2014, 15:23
- - coverart   Для северов вот такая схема используется. И это не...   28.3.2014, 15:45
|- - JonnyD   Цитата(coverart @ 28.3.2014, 15:45) Для с...   28.3.2014, 17:11
- - coverart   Ясен красен возрастает, но не на 170кВт электричес...   28.3.2014, 18:59
- - JonnyD   Вот расчет, отнюдь не мало выходит. Мощности по во...   31.3.2014, 12:50
|- - daddym   Цитата(JonnyD @ 31.3.2014, 13:50) Вот рас...   1.4.2014, 2:46
|- - JonnyD   Цитата(daddym @ 1.4.2014, 2:46) С чего бы...   1.4.2014, 8:25
|- - daddym   Цитата(JonnyD @ 1.4.2014, 9:25) Извините,...   1.4.2014, 13:06
- - vovganmgk   мб это тупо удешевление? если киловат стоит 50копе...   31.3.2014, 20:31
- - JonnyD   Теперь ясно) Согласен, дешевле, но все равно это н...   1.4.2014, 14:44
- - footbob   Цитата(daddym @ 1.4.2014, 3:46) С чего бы...   1.4.2014, 14:47
- - coverart   Да причем тут Веза, каталоги и пр. Тоже можно сказ...   1.4.2014, 20:23
- - qwerqus   Немного не в тему, но. Что касается нагрева воздух...   3.4.2014, 19:17
- - ssn   по поводу наличия двух калориферов все просто. пол...   3.4.2014, 23:46
- - footbob   Цитата(qwerqus @ 3.4.2014, 20:17) Прошу п...   4.4.2014, 8:16
- - ssn   кстати. если надо взрывобезопасное исполнение, то ...   4.4.2014, 10:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных