> Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011, с контроллером MicroTech III
ewad
сообщение 28.3.2014, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2014
Пользователь №: 228539



На нашем предприятии установлены два чиллера Daikin EWAD260E-SS011 с компрессором F-3, хладагент – R-134а, контроллер MicroTech III MT3006, электронный расширительный клапан Danfoss ETS 100.
Рабочая среда – 30% водный раствор этиленгликоля (далее ОЖ).
Установлены насосы в количестве 3 шт. с расходом: №1 – 32,5 м3/ч, №2 – 36,4 м3/ч, №3 – 34,6 м3/ч (резервный). Насосы работают на общий коллектор Ду 125. Предусмотрена возможность их совместной работы в различной комбинации.
Из коллектора ОЖ подается на чиллера трубами диаметром Ду 80. Балансировочных вентилей нет.
Управление расходом ОЖ осуществляется количеством включенных насосов и/или шаровыми кранами.
Все это строилось для охлаждения ОЖ номинальным расходом 70 м3/ч от температуры 25 град С до температуры 15 град С.

Имеем ситуацию: независимо от входящей температуры ОЖ чиллер набирает 10% мощности по табло MicroTech III при этом входная температура 22 град С, уставка 15 град С, при этом выходная температура снижается на максимум 0,7 град С и имеет значение 21,3 град С вместо ожидаемой 15 град С , непродолжительно работает на данном режиме и останавливается с разнообразными ошибками типа: C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal, BadDemandLimitInputOffNormal, UnitOffEvpLvgWTemp, UnitOffEvpEntWTemp.
Так работают ОБА чиллера независимо от количества включенных. Чиллера новые 2013 года изготовления. При включенном насосе № 1 расход ОЖ – 32,5 м3/ч, давление ОЖ на входе в испаритель чиллера – 0,69 бар, давление ОЖ на выходе из испарителя – 0,3 бар, (соответственно ΔP= 0,39 бар).

Кто сталкивался с такой или подобной ситуацией на этом или подобном оборудовании?
Кто либо работал с контроллером MicroTech III MT3006 ?

Мы к сожалению не нашли специалистов знающих этот тип чиллера и контроллера MicroTech III MT3006.

Сообщение отредактировал ewad - 28.3.2014, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ewad   Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011   28.3.2014, 16:43
- - RusBuka   Территориально где находитесь?   28.3.2014, 16:47
- - ewad   Украина, Луганская обл.   28.3.2014, 16:57
- - RusBuka   Хреново вам... Проверяйте подключение датчиков по ...   28.3.2014, 17:07
|- - ewad   Цитата(RusBuka @ 28.3.2014, 16:07) Хренов...   28.3.2014, 21:14
- - airwave   Ну 80-я труба это не так страшно, если длина ее 1 ...   28.3.2014, 17:38
- - RusBuka   Меня еще и давления веселят...такое ощущение, конт...   28.3.2014, 17:45
- - airwave   Ага, или насосы на кавитации фигачут. Ну как можно...   28.3.2014, 17:48
- - RusBuka   Ну дык конечно, надо всё на реле и пускателях...   28.3.2014, 17:57
- - azamet   Мне вот интересно, как реле протока при таких расх...   28.3.2014, 19:46
|- - ewad   Цитата(azamet @ 28.3.2014, 18:46) Мне вот...   28.3.2014, 21:34
- - v-david   посмотрите допустимые входные температуры для Ваше...   28.3.2014, 21:15
- - airwave   Т.е. вы хотите сказать, что каждый насос дает 32 к...   28.3.2014, 21:28
- - RusBuka   Этот чиллер спокойно стартует и на 40 на входе...О...   28.3.2014, 21:44
|- - ewad   Цитата(RusBuka @ 28.3.2014, 20:44) Этот ч...   28.3.2014, 22:08
- - airwave   Наговаривают)). У нас был такой чиллер на экосоле...   28.3.2014, 21:48
- - airwave   Если мозгов нет, то пасс не поможет. Да, напишите...   28.3.2014, 22:27
|- - ewad   Цитата(airwave @ 28.3.2014, 21:27) Если м...   28.3.2014, 22:35
- - airwave   Ну как можно на гликоле атмосферную систему запрое...   28.3.2014, 22:37
- - azar   Отказы датчиков температуры на входе и выходе испа...   28.3.2014, 22:47
- - airwave   Да плевать контроллеру на гликоль. У нас экосол за...   28.3.2014, 22:50
- - azar   Плевать? Ну, а если при таком недостатке расхода у...   28.3.2014, 22:51
- - airwave   Если загрузка 10% а кипение 1,7 бара то ноу, как г...   28.3.2014, 23:04
- - azar   Посмотри на ошибку Low Pressure Ratio (Низкий коэф...   28.3.2014, 23:08
- - RusBuka   Ибо всем рулит и СОР и таргет суперхит 3к)))   28.3.2014, 23:37
- - azamet   Может быть теплообменники уже забиты (тем более чт...   29.3.2014, 6:16
|- - ewad   Цитата(azamet @ 29.3.2014, 5:16) Может бы...   29.3.2014, 10:45
- - azar   Уважаемые, у Вас винты с бесступенчатым регулирова...   29.3.2014, 10:57
|- - ewad   Цитата(azar @ 29.3.2014, 9:57) Уважаемые,...   29.3.2014, 11:10
- - RusBuka   Маркировки насосов и гидравлику нарисуйте.   29.3.2014, 11:04
|- - azar   Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 12:04) Маркир...   29.3.2014, 11:12
- - airwave   Там че за бак? Кубег? Параллелепид?) Какая воздушн...   29.3.2014, 11:15
|- - azar   Цитата(airwave @ 29.3.2014, 12:15) Какая ...   29.3.2014, 11:21
- - RusBuka   Цитата(ewad @ 28.3.2014, 22:34) ОЖ готови...   29.3.2014, 11:19
- - ewad   Сейчас съезжу за документами и сброшу и фотки и сх...   29.3.2014, 11:29
- - ewad   Схема, хар-ка насосов, общий вид и замеры гидравли...   29.3.2014, 13:41
- - azar   RE: Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011   29.3.2014, 14:09
- - RusBuka   А где атмосферка то?   29.3.2014, 14:34
|- - ewad   Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 13:34) А где ...   29.3.2014, 14:41
- - airwave   Вот та белая бочка и есть атмосферка. Вопрос почем...   29.3.2014, 14:55
- - RusBuka   Я чето гидравлику сначала посмотрел, а потом уже ф...   29.3.2014, 15:02
|- - ewad   Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 14:02) Я чето...   29.3.2014, 15:22
- - airwave   Ваще по хорошему должен быть мембранный бак на вхо...   29.3.2014, 15:07
- - azar   http://www.youtube.com/watch?v=FsOiWabDl0k что у ...   29.3.2014, 15:24
|- - ewad   Цитата(azar @ 29.3.2014, 14:24) http://ww...   29.3.2014, 15:30
- - azar   Потом, до, после - мы не знаем что было на самом ...   29.3.2014, 15:48
- - RusBuka   Слав, винты не нагружаются, работает 10-15 минут н...   29.3.2014, 15:51
- - ewad   Букварь. Такой у нас только на русском. http://w...   29.3.2014, 16:05
- - narkom   То, что вы умеете мерить расход мы уже поняли. Ва...   29.3.2014, 17:37
|- - ewad   Цитата(narkom @ 29.3.2014, 16:37) То, что...   29.3.2014, 17:51
- - v-david   Цитата(ewad @ 28.3.2014, 17:43) Имеем сит...   29.3.2014, 18:34
|- - ewad   Цитата(v-david @ 29.3.2014, 17:34) с...   29.3.2014, 18:45
|- - azar   Цитата(ewad @ 29.3.2014, 19:45) Делали по...   29.3.2014, 19:57
|- - ewad   Какой физически/практический смысл ошибки C1Cmp1Of...   29.3.2014, 20:38
- - v-david   2 ewad. Если можно, то давайте немного конкретнее,...   29.3.2014, 20:32
- - RusBuka   Цитата(v-david @ 29.3.2014, 21:32) 2...   29.3.2014, 21:05
- - v-david   RusBuka, верю и не спорю. Но я не о механике, я о...   30.3.2014, 0:01
- - v-david   к теме обсуждения не относится, но там правда шар ...   30.3.2014, 1:03
|- - ewad   Цитата(v-david @ 30.3.2014, 1:03) к ...   30.3.2014, 12:03
- - RusBuka   Там стандартная защита которую я описал выше. Плюс...   30.3.2014, 1:28
|- - azar   Цитата(RusBuka @ 30.3.2014, 2:28) Проблем...   30.3.2014, 10:20
- - v-david   Цитата(RusBuka @ 30.3.2014, 2:28) пысы го...   30.3.2014, 8:06
- - v-david   Цитата(ewad @ 30.3.2014, 13:03) Всем этим...   30.3.2014, 13:12
|- - ewad   Цитата(v-david @ 30.3.2014, 13:12) Т...   30.3.2014, 13:20
- - v-david   Ну Вы же пишите "Всем этим хозяйством по заду...   30.3.2014, 16:26
|- - ewad   Цитата(v-david @ 30.3.2014, 16:26) П...   30.3.2014, 17:39
- - ewad   На контроллере однозначно выставлен режим - COLT, ...   30.3.2014, 22:11
- - azar   5421 не подходит?   30.3.2014, 22:51
- - RusBuka   Слава пасс 2 уровня максимум что выдать могут. Инж...   30.3.2014, 23:18
- - azar   Так изменить режим работы на гликоль вроде можно в...   31.3.2014, 11:54
|- - ewad   Цитата(azar @ 31.3.2014, 11:54) Так измен...   31.3.2014, 19:17
- - alexey_d   сфоткай крупным планом модель компрессора,морду ко...   4.4.2014, 20:48
- - airwave   Поздно. ТС уже сам решил проблему. Предыдущие бойц...   5.4.2014, 8:02
|- - azar   Цитата(airwave @ 5.4.2014, 9:02) Поздно. ...   5.4.2014, 18:12
- - RusBuka   Слава,я попросил не раскрывать секретов, в скайпе ...   6.4.2014, 10:31
|- - shorty   Цитата(RusBuka @ 6.4.2014, 10:31) Слава,я...   15.4.2014, 10:36
- - shorty   ewad, а можете показать характеристику промежуточн...   15.4.2014, 11:50
- - ewad   OPEKS   15.4.2014, 20:13
- - shorty   ewad, а по какой причине теплообменники подобраны ...   15.4.2014, 23:06
- - ewad   В системе есть ещё сухие охладители, для работы в ...   15.4.2014, 23:44
- - shorty   ewad, а почему чиллеры на воду не поставили? Выигр...   17.4.2014, 17:12
|- - ewad   Цитата(shorty @ 17.4.2014, 17:12) ewad, а...   18.4.2014, 8:30
|- - shorty   Цитата(ewad @ 18.4.2014, 8:30) Не понял с...   18.4.2014, 11:19
|- - ewad   Цитата(shorty @ 18.4.2014, 11:19) У вас п...   18.4.2014, 12:06
|- - shorty   Цитата(ewad @ 18.4.2014, 12:06) Смысл в в...   18.4.2014, 14:13
|- - ewad   Цитата(shorty @ 18.4.2014, 14:13) Я не о ...   18.4.2014, 14:41
|- - shorty   Цитата(ewad @ 18.4.2014, 14:41) В наружно...   18.4.2014, 15:42
|- - ewad   Цитата(shorty @ 18.4.2014, 15:42) Мы, нав...   18.4.2014, 16:56
|- - ewad   Цитата(shorty @ 18.4.2014, 15:42) Я говор...   18.4.2014, 17:39
|- - shorty   Цитата(ewad @ 18.4.2014, 17:39) Можете ко...   22.4.2014, 11:07
- - olegek1989@mail.ru   Здравствуйте, прошу помощи и консультации вот по к...   9.7.2014, 13:52
- - SSA   А как Вы сами понимаете ПРИЧИНУ "сваливания...   9.7.2014, 16:20
- - airwave   Штаны через голову)). А заказать водяные теплообме...   9.7.2014, 19:40
- - olegek1989@mail.ru   По низкому давлению его выбивало из за не правильн...   17.7.2014, 23:15
- - olegek1989   Извиняюсь за вопрос не в тему: Кто нибудь объедин...   7.10.2014, 10:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных