Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011, с контроллером MicroTech III |
|
|
|
28.3.2014, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2014
Пользователь №: 228539

|
На нашем предприятии установлены два чиллера Daikin EWAD260E-SS011 с компрессором F-3, хладагент – R-134а, контроллер MicroTech III MT3006, электронный расширительный клапан Danfoss ETS 100. Рабочая среда – 30% водный раствор этиленгликоля (далее ОЖ). Установлены насосы в количестве 3 шт. с расходом: №1 – 32,5 м3/ч, №2 – 36,4 м3/ч, №3 – 34,6 м3/ч (резервный). Насосы работают на общий коллектор Ду 125. Предусмотрена возможность их совместной работы в различной комбинации. Из коллектора ОЖ подается на чиллера трубами диаметром Ду 80. Балансировочных вентилей нет. Управление расходом ОЖ осуществляется количеством включенных насосов и/или шаровыми кранами. Все это строилось для охлаждения ОЖ номинальным расходом 70 м3/ч от температуры 25 град С до температуры 15 град С.
Имеем ситуацию: независимо от входящей температуры ОЖ чиллер набирает 10% мощности по табло MicroTech III при этом входная температура 22 град С, уставка 15 град С, при этом выходная температура снижается на максимум 0,7 град С и имеет значение 21,3 град С вместо ожидаемой 15 град С , непродолжительно работает на данном режиме и останавливается с разнообразными ошибками типа: C1Cmp1OffPrRatioLoOffNormal, BadDemandLimitInputOffNormal, UnitOffEvpLvgWTemp, UnitOffEvpEntWTemp. Так работают ОБА чиллера независимо от количества включенных. Чиллера новые 2013 года изготовления. При включенном насосе № 1 расход ОЖ – 32,5 м3/ч, давление ОЖ на входе в испаритель чиллера – 0,69 бар, давление ОЖ на выходе из испарителя – 0,3 бар, (соответственно ΔP= 0,39 бар).
Кто сталкивался с такой или подобной ситуацией на этом или подобном оборудовании? Кто либо работал с контроллером MicroTech III MT3006 ?
Мы к сожалению не нашли специалистов знающих этот тип чиллера и контроллера MicroTech III MT3006.
Сообщение отредактировал ewad - 28.3.2014, 16:44
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ewad Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011 28.3.2014, 16:43 RusBuka Территориально где находитесь? 28.3.2014, 16:47 ewad Украина, Луганская обл. 28.3.2014, 16:57 RusBuka Хреново вам...
Проверяйте подключение датчиков по ... 28.3.2014, 17:07 ewad Цитата(RusBuka @ 28.3.2014, 16:07) Хренов... 28.3.2014, 21:14 airwave Ну 80-я труба это не так страшно, если длина ее 1 ... 28.3.2014, 17:38 RusBuka Меня еще и давления веселят...такое ощущение, конт... 28.3.2014, 17:45 airwave Ага, или насосы на кавитации фигачут. Ну как можно... 28.3.2014, 17:48 RusBuka Ну дык конечно, надо всё на реле и пускателях... 28.3.2014, 17:57 azamet Мне вот интересно, как реле протока при таких расх... 28.3.2014, 19:46 ewad Цитата(azamet @ 28.3.2014, 18:46) Мне вот... 28.3.2014, 21:34 v-david посмотрите допустимые входные температуры для Ваше... 28.3.2014, 21:15 airwave Т.е. вы хотите сказать, что каждый насос дает 32 к... 28.3.2014, 21:28 RusBuka Этот чиллер спокойно стартует и на 40 на входе...О... 28.3.2014, 21:44 ewad Цитата(RusBuka @ 28.3.2014, 20:44) Этот ч... 28.3.2014, 22:08 airwave Наговаривают)).
У нас был такой чиллер на экосоле... 28.3.2014, 21:48 airwave Если мозгов нет, то пасс не поможет.
Да, напишите... 28.3.2014, 22:27 ewad Цитата(airwave @ 28.3.2014, 21:27) Если м... 28.3.2014, 22:35 airwave Ну как можно на гликоле атмосферную систему запрое... 28.3.2014, 22:37 azar Отказы датчиков температуры на входе и выходе испа... 28.3.2014, 22:47 airwave Да плевать контроллеру на гликоль.
У нас экосол за... 28.3.2014, 22:50 azar Плевать?
Ну, а если при таком недостатке расхода у... 28.3.2014, 22:51 airwave Если загрузка 10% а кипение 1,7 бара то ноу, как г... 28.3.2014, 23:04 azar Посмотри на ошибку Low Pressure Ratio (Низкий коэф... 28.3.2014, 23:08 RusBuka Ибо всем рулит и СОР и таргет суперхит 3к))) 28.3.2014, 23:37 azamet Может быть теплообменники уже забиты (тем более чт... 29.3.2014, 6:16 ewad Цитата(azamet @ 29.3.2014, 5:16) Может бы... 29.3.2014, 10:45 azar Уважаемые, у Вас винты с бесступенчатым регулирова... 29.3.2014, 10:57 ewad Цитата(azar @ 29.3.2014, 9:57) Уважаемые,... 29.3.2014, 11:10 RusBuka Маркировки насосов и гидравлику нарисуйте. 29.3.2014, 11:04 azar Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 12:04) Маркир... 29.3.2014, 11:12 airwave Там че за бак? Кубег? Параллелепид?)
Какая воздушн... 29.3.2014, 11:15 azar Цитата(airwave @ 29.3.2014, 12:15) Какая ... 29.3.2014, 11:21 RusBuka Цитата(ewad @ 28.3.2014, 22:34) ОЖ готови... 29.3.2014, 11:19 ewad Сейчас съезжу за документами и сброшу и фотки и сх... 29.3.2014, 11:29 ewad Схема, хар-ка насосов, общий вид и замеры гидравли... 29.3.2014, 13:41 azar RE: Эксплуатация чиллера Daikin Ewad260e-ss011 29.3.2014, 14:09 RusBuka А где атмосферка то? 29.3.2014, 14:34 ewad Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 13:34) А где ... 29.3.2014, 14:41 airwave Вот та белая бочка и есть атмосферка. Вопрос почем... 29.3.2014, 14:55 RusBuka Я чето гидравлику сначала посмотрел, а потом уже ф... 29.3.2014, 15:02 ewad Цитата(RusBuka @ 29.3.2014, 14:02) Я чето... 29.3.2014, 15:22 airwave Ваще по хорошему должен быть мембранный бак на вхо... 29.3.2014, 15:07 azar http://www.youtube.com/watch?v=FsOiWabDl0k
что у ... 29.3.2014, 15:24 ewad Цитата(azar @ 29.3.2014, 14:24) http://ww... 29.3.2014, 15:30 azar Потом, до, после - мы не знаем что было на самом ... 29.3.2014, 15:48 RusBuka Слав, винты не нагружаются, работает 10-15 минут н... 29.3.2014, 15:51 ewad Букварь. Такой у нас только на русском.
http://w... 29.3.2014, 16:05 narkom То, что вы умеете мерить расход мы уже поняли.
Ва... 29.3.2014, 17:37 ewad Цитата(narkom @ 29.3.2014, 16:37) То, что... 29.3.2014, 17:51 v-david Цитата(ewad @ 28.3.2014, 17:43) Имеем сит... 29.3.2014, 18:34 ewad Цитата(v-david @ 29.3.2014, 17:34) с... 29.3.2014, 18:45  azar Цитата(ewad @ 29.3.2014, 19:45) Делали по... 29.3.2014, 19:57   ewad Какой физически/практический смысл ошибки C1Cmp1Of... 29.3.2014, 20:38 v-david 2 ewad. Если можно, то давайте немного конкретнее,... 29.3.2014, 20:32 RusBuka Цитата(v-david @ 29.3.2014, 21:32) 2... 29.3.2014, 21:05 v-david RusBuka, верю и не спорю. Но я не о механике, я о... 30.3.2014, 0:01 v-david к теме обсуждения не относится, но там правда шар ... 30.3.2014, 1:03 ewad Цитата(v-david @ 30.3.2014, 1:03) к ... 30.3.2014, 12:03 RusBuka Там стандартная защита которую я описал выше. Плюс... 30.3.2014, 1:28 azar Цитата(RusBuka @ 30.3.2014, 2:28) Проблем... 30.3.2014, 10:20 v-david Цитата(RusBuka @ 30.3.2014, 2:28) пысы го... 30.3.2014, 8:06 v-david Цитата(ewad @ 30.3.2014, 13:03) Всем этим... 30.3.2014, 13:12 ewad Цитата(v-david @ 30.3.2014, 13:12) Т... 30.3.2014, 13:20 v-david Ну Вы же пишите "Всем этим хозяйством по заду... 30.3.2014, 16:26 ewad Цитата(v-david @ 30.3.2014, 16:26) П... 30.3.2014, 17:39 ewad На контроллере однозначно выставлен режим - COLT, ... 30.3.2014, 22:11 azar 5421 не подходит? 30.3.2014, 22:51 RusBuka Слава пасс 2 уровня максимум что выдать могут. Инж... 30.3.2014, 23:18 azar Так изменить режим работы на гликоль вроде можно в... 31.3.2014, 11:54 ewad Цитата(azar @ 31.3.2014, 11:54) Так измен... 31.3.2014, 19:17 alexey_d сфоткай крупным планом модель компрессора,морду ко... 4.4.2014, 20:48 airwave Поздно. ТС уже сам решил проблему.
Предыдущие бойц... 5.4.2014, 8:02 azar Цитата(airwave @ 5.4.2014, 9:02) Поздно. ... 5.4.2014, 18:12 RusBuka Слава,я попросил не раскрывать секретов, в скайпе ... 6.4.2014, 10:31 shorty Цитата(RusBuka @ 6.4.2014, 10:31) Слава,я... 15.4.2014, 10:36 shorty ewad, а можете показать характеристику промежуточн... 15.4.2014, 11:50 ewad OPEKS 15.4.2014, 20:13 shorty ewad, а по какой причине теплообменники подобраны ... 15.4.2014, 23:06 ewad В системе есть ещё сухие охладители, для работы в ... 15.4.2014, 23:44 shorty ewad, а почему чиллеры на воду не поставили? Выигр... 17.4.2014, 17:12 ewad Цитата(shorty @ 17.4.2014, 17:12) ewad, а... 18.4.2014, 8:30  shorty Цитата(ewad @ 18.4.2014, 8:30) Не понял с... 18.4.2014, 11:19   ewad Цитата(shorty @ 18.4.2014, 11:19) У вас п... 18.4.2014, 12:06    shorty Цитата(ewad @ 18.4.2014, 12:06) Смысл в в... 18.4.2014, 14:13     ewad Цитата(shorty @ 18.4.2014, 14:13) Я не о ... 18.4.2014, 14:41      shorty Цитата(ewad @ 18.4.2014, 14:41) В наружно... 18.4.2014, 15:42       ewad Цитата(shorty @ 18.4.2014, 15:42) Мы, нав... 18.4.2014, 16:56       ewad Цитата(shorty @ 18.4.2014, 15:42) Я говор... 18.4.2014, 17:39        shorty Цитата(ewad @ 18.4.2014, 17:39) Можете ко... 22.4.2014, 11:07 olegek1989@mail.ru Здравствуйте, прошу помощи и консультации вот по к... 9.7.2014, 13:52 SSA А как Вы сами понимаете ПРИЧИНУ "сваливания... 9.7.2014, 16:20 airwave Штаны через голову)). А заказать водяные теплообме... 9.7.2014, 19:40 olegek1989@mail.ru По низкому давлению его выбивало из за не правильн... 17.7.2014, 23:15 olegek1989 Извиняюсь за вопрос не в тему: Кто нибудь объедин... 7.10.2014, 10:37
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)