Gala
сообщение 31.3.2014, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 21.9.2006
Пользователь №: 4084



Коллеги нужна помощь
объект: предприятие, строения - офисные здания, склады; теплоснабжение объектов осуществляет - автономная газовая котельная мощностью 2,3 Гкал/ч, с параметрами 95-70 С, с погодозависимой автоматикой.

в процессе эксплуатации предприятия на территории появляются дополнительные строения в виде - офисных зданий и параллельно появляется еще одна новая газовая котельная мощностью 1,2 Гкал/ч, с параметрами 95-70 С, с погодозависимой автоматикой.

Сейчас стоит задача, чтобы эти две котельные "запараллелить". В моем понимании нужно делать ЦТП, где и произойдет слияние двух котельных, ставить погодозависимую автоматику, клапан регулирующий и т.д и т.п.. С суммарной нагрузкой 3,5 Гкал/ч, клапан регулирующий получатся Ду 150 (например рассматриваю VF3 Danfoss), и насосы NB 125. Вообщем на выходе дорого очень.

Может кто подскажет как можно упростить данную задачу.

Если нужно могу выложить ген.план
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gala   Две котельные   31.3.2014, 11:34
- - jota   Проще использовать или параллельное соединение, ил...   31.3.2014, 11:44
- - Gala   jota кольцевую - т.е. одну из котельных посадить ...   31.3.2014, 11:55
|- - A.R.   Цитата(Gala @ 31.3.2014, 10:55) jota коль...   31.3.2014, 12:32
- - jota   наберите в гугле: Кольцевые системы теплоснабжения   31.3.2014, 12:08
- - jota   Посмотрите здесь.....   31.3.2014, 12:35
|- - A.R.   Цитата(jota @ 31.3.2014, 11:35) Посмотрит...   31.3.2014, 14:47
|- - jota   Цитата(A.R. @ 31.3.2014, 14:47) Кажется м...   31.3.2014, 15:32
- - Gala   как то запуталась я еще больше. накидала план-схем...   1.4.2014, 10:52
|- - Лыткин   Цитата(Gala @ 1.4.2014, 11:52) как то зап...   1.4.2014, 11:50
|- - Gala   Цитата(Gala @ 1.4.2014, 11:52) как то зап...   1.4.2014, 12:00
|- - Ernestas   Цитата(Gala @ 1.4.2014, 12:00) вообщем вс...   1.4.2014, 12:31
- - A.R.   Ну нету у меня Автокада. Потому что не нужен.   1.4.2014, 11:28
- - Леха 83   Если новой котельной ещё нет, то может её и не над...   1.4.2014, 12:44
|- - Машинист   Цитата(Леха 83 @ 1.4.2014, 13:44) Если но...   1.4.2014, 12:53
- - A.R.   Никакой ЦТП Вам не нужен. Ernestas выложил самую р...   1.4.2014, 13:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных