Ostic Регулировка содержания Co ПЧ 31.3.2014, 12:50 flizer 1 Не СО а СО2 датчик
2 на каком контроллере вы хот... 31.3.2014, 13:53![]() Ostic Цитата(flizer @ 31.3.2014, 13:53) 1 Не СО... 31.3.2014, 14:17 Ostic Из инструкции к corrigo я понял что там пропорцион... 31.3.2014, 15:31 Ludvig Делал, но по разности О2 в помещениях и на улице. ... 31.3.2014, 15:46 Ostic Какой датчик поставить я думаю разберемся... Можно... 31.3.2014, 15:57 Ostic единственное что я не вкуриваю искренне - зачем та... 31.3.2014, 17:24 ViS Если там рецикл, то зачем вообще мутить со скорост... 31.3.2014, 17:44 Ostic мутиво требует заказчик, чтобы экономить электроэн... 31.3.2014, 18:33 Ostic Это умеет делать штатный частотник абб там с вытяж... 5.4.2014, 19:21 exe_74rus Эксплуатирую объект с десятком реализованных систе... 5.6.2014, 9:36 Сергей А. Ефремов Цитата(Ostic @ 31.3.2014, 18:24) единстве... 8.6.2014, 11:15