> Покритикуйте систему отопления (180 кв.м., Т/Т к., Эл.к., ТА, теплые полы).
gagabec
сообщение 31.3.2014, 18:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228823



Необходимо обогреть 2х этажный дом (топим только его), гараж (он же котельная) и подвал – пристроены по бокам цокольного (первого этажа). Стены – кирпичная кладка с перлитом в кач-ве наполнителя, окна ПВХ 2х камерные, полы по грунту 10см экструзия + столько же на крыше. Живем в иркутске – зимой до -40.
Теплопотери получаются 12 кВт + 5-6 кВт на вентиляцию (инфильтрацию) – 18-20 кВт в итоге для отопления.

Т.к. газа нет и не предвидится – греться будем электричеством (киловатт на 12-15, по ночам, 2х ставочный тариф) и дровами/углем (зимой, котел КЧМ жарок на 25 кВт).
Схема вырисовывается следущая – т/т и эл. котел греют воду в теплоаккумуляторе (его скорей всего будем делать открытым с теплообменником, тонны на 2), далее через подмес в ТП. Либо убрать эл.котел и вкорячить тены в ТА (только съемные – чтоб при необходимости почистить/заменить).

Выхлоп от теплых полов если греть их по нормативам – 14-15кВт, отец предлагает колхозить дополнительно «теплые» стены (радиаторы не хотИт принципиально) – а я просто поднял бы t воды до 50С (ТП до 35С) на самый холодный месяц и походил в тапочках (пока решили ограничиться «полом», но поставить коллекторы с запасом на «стены»).

Раскладка ТП на схеме (труба 16мм), ложить будем улиткой - в рантовых зонах 10см шагом, остальные 15-20см, петли будут в районе 65-70м (из расчета 3 шт. на 200м буху).
Общая длинна труб на 1м этаже 450-500м - 6 петель, на втором 600м – 8 петель (800 со стенами, 11 петель).

Котельную скорей всего будем колхозить в след. году – а на этот в планах опрессовать и «похоронить» трубы + разобраться с коллекторными узлами – тут и нужна консультация.
Т.к. котельная с боку от дома + ниже по уровню – гор. и холл. воду магистралью хочу подвести к центру дома (металл 26-32 диаметра) – и здесь уже сделать коллектор 1го этажа, а над ним на 2м этаже – коллектор 2го (запихать все в колл.шкаф и насос потише поставить).
Тут первый вопрос – т.к. площади большие и петель много – на каждый этаж свой коллектор нужен + смесительный узел с насосом или можно по другому сделать?

Заказывать все будем в компайпе - про мелочевку не буду – коллекторы решили брать по максимуму с 12 выходами (отец максималист ему виднее) – у компайпа есть коллекторы с регулировкой потока и без – лучше наверно первый взять (хотя по прайсу они дешевле):
http://www.compipe.ru/o-produkcii/kollektory/
артикул 88.50.421 и 88.40.150 - что посоветуете?
И смесительных узлов у них много (их по идее надо под гидравлический расчет подбирать, но если ТП будет без сильных перегибов по длине + уложен улиткой + t воды будет 35-50С) – то какие смес. узлы (на 1й и 2й этаж) можете посоветовать из этих:
http://www.compipe.ru/o-produkcii/nsu/
COMPIPE, Watts-ISOTHERM или Watts-FWR?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_____.PNG ( 165,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  2_____.PNG ( 176,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  _____.png ( 151,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gagabec   Покритикуйте систему отопления (180 кв.м., Т/Т к., Эл.к., ТА, теплые полы).   31.3.2014, 18:18
- - MC-Anvil   Ну чо вам советовать самих себя? Хоть бы не так па...   4.4.2014, 9:49
|- - Inchin   Цитата(MC-Anvil @ 4.4.2014, 10:49) Н...   6.4.2014, 22:02
|- - gagabec   Цитата(MC-Anvil @ 4.4.2014, 9:49) Ну...   7.4.2014, 11:30
|- - MC-Anvil   Цитата(gagabec @ 7.4.2014, 11:30) может к...   7.4.2014, 13:53
- - Леха 83   Странно конечно про отопление ничего не скажу а во...   7.4.2014, 7:04
- - gagabec   комбимикс и нравится - он более навароченный, спор...   7.4.2014, 18:25
- - MC-Anvil   Схемы в и г самые простые. Их бы вместо перемычки ...   8.4.2014, 9:05
- - gagabec   Не совсем понимаю на вашем рисунке необходимость б...   15.4.2014, 8:51
- - MC-Anvil   Эта схема на рисунке 1 уже жеванная-пережеванная: ...   15.4.2014, 20:20
|- - gagabec   Цитата(MC-Anvil @ 15.4.2014, 20:20) ...   16.4.2014, 4:11
|- - MC-Anvil   Цитата(gagabec @ 16.4.2014, 4:11) почему ...   16.4.2014, 8:53
- - gagabec   ну когда он полностью закрыт - то все в шоколаде, ...   16.4.2014, 11:29
- - MC-Anvil   Схема рабочая. Но обозначения не верные: возд. кла...   18.4.2014, 8:38
- - zenat   Цитата(MC-Anvil @ 18.4.2014, 8:38) С...   25.4.2014, 10:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных