> Пожаротушение наружное и внутреннее
55555
сообщение 2.4.2014, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908



Здравствуйте! Проектирую магазин по продаже машин. Рядом проходит тупиковая сеть водопровода.
В здании предусмотрено 17 ПК.
Предусмотреть кольцо нет возможности. Я считаю так надо предусмотреть 2 пож. резервуара
на площадке (сейсмичность площадки 8-баллов) и рядом
с резервуарами насосную (1-раб. 1-резервн).
Согласно нормам на генплане всё это хозяйство не размещается. Посоветуйте мне какое решение
принять? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 55555   Пожаротушение наружное и внутреннее   2.4.2014, 16:01
- - batrysh   Так может вам подземные вертикальные резервуары сд...   2.4.2014, 18:40
- - Никитос   Внутри здания? Сильное решение Тут мне думается, н...   3.4.2014, 8:16
- - batrysh   Никитос, что вас смутило во фразе внутри здания? ...   3.4.2014, 11:19
- - Никитос   п.11.5 СП31.13330.2012, последний абзац Про резерв...   4.4.2014, 7:51
- - Serg Ivanov   Цитата(55555 @ 2.4.2014, 16:01) Здравству...   4.4.2014, 7:57
- - Никитос   "Можно" на основании чего? Письмо есть к...   4.4.2014, 8:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(Никитос @ 4.4.2014, 8:08) "Мо...   7.4.2014, 8:28
- - 55555   Объёмы резервуаров должны быть 2 по 300м3. В этом ...   4.4.2014, 13:28
- - Никитос   Стандартное решение? И кто его стандатизировал? Вы...   7.4.2014, 11:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(Никитос @ 7.4.2014, 11:14) Стандар...   9.4.2014, 16:28
- - Никитос   Сергей, мы как всегда о разном. Причем тут испытан...   9.4.2014, 20:53
- - batrysh   Цитатап.11.5 СП31.13330.2012, последний абзац Про ...   13.4.2014, 1:17
- - Никитос   Вам нет, есть прямой запрет о закольцовке сетей на...   13.4.2014, 7:21
- - batrysh   ЦитатаВам нет, есть прямой запрет о закольцовке се...   13.4.2014, 10:47
- - Никитос   Цитатаподвале предусмотрен резервуар с запасом вод...   13.4.2014, 13:10
- - batrysh   В баках насосы погружные , линия с бака на наружку...   14.4.2014, 20:34
|- - Serg Ivanov   Цитата(batrysh @ 14.4.2014, 20:34) В бака...   15.4.2014, 8:34
- - kolimba   хотелось бы вернуться к вопросу установки внутри з...   5.9.2017, 10:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(kolimba @ 5.9.2017, 10:00) хотелос...   5.9.2017, 15:30
|- - kolimba   Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2017, 15:30) Зач...   5.9.2017, 16:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(kolimba @ 5.9.2017, 16:52) имелось...   7.9.2017, 8:55
- - kolimba   СП8...п. 7.10 Насосные станции противопожарного во...   7.9.2017, 9:27
- - Serg Ivanov   Цитата(kolimba @ 7.9.2017, 9:27) СП8...п....   8.9.2017, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных