> Горелка с кислородным регулированием, проблема с настройкой
lentyai
сообщение 3.4.2014, 0:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Настраиваем кислородное регулирование на горелке Oilon GP-400 M-1 с менеджером Siemens LMV-52 (БУИ AZL5..). Возникли сложности на этапе "нормирования" кислорода по точкам - см. скрин:

http://clip2net.com/s/790uCe

Минимальный кислород для всех точек ввели 2,0%. Затем заходим в точку 2, кислород устанавливается ~3,8%, подтверждаем, вводим норм.знач. 2,6 %. Затем ждем, кислород падает до 2,6%, нажимаем ESC - это этап 4 по инструкции - но диалоговое окно сохранить или отменить точку не появляется. Вместо этого появляется изначальное окно точки 2 где все параметры опять ХХХХ, т.е. ничего не можем сохранить.

Может кто подскажет, кто делал кислородное регулирование, в чем может быть проблема? Еще не понятно сколько надо ждать после того как ввели норм.знач.? Текущее должно с ним сравняться или надо еще давать какую-то выдержку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных